Avklaringer ift. avstand mellom power og signalkabler på felles føringsvei?

Eks: Det legges egne føringsveier for power og signal kabler med min. 300mm avstand i hovedføringsveier, men i sekundære rom og i mindre arealer brukes en kabelstige for felles føringer.

**Spr 1:**

Fra datablad til Draka er Signal kabel IFSI-EMC PURE 500V definert som 100% tette i forhold til EMC-direktivet.

Da benyttes ikke klassifisering i tabell 44B og signalkablene ligges inntil power kabler?

**Spr 2:** Tabell 44 i NEK 400 viser seperasjonsavstander uten skilleplate?

**Spr 3:** Monteres skilleplate (jordet) på kabelstige - alle kabler har skjerm – signalkabler har segresjonsklasse d, hva da med seperasjonsavstand? Kan kabler legges inntil skilleplate?

**Spr 4:** For å oppnå fysisk avstand mellom power og signalkabler ved bruk av skilleplater, brukes 2 skilleplater? Andre løsninger?

Erfaringer/kommentarer?

Takknemlig for tilbakemeldinger

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mai 18, 2026, 6:24am UTC](https://forum.trainor.no/t/skilleplate-pa-felles-foringsvei-emc-utfording/10435/2 "2026-05-18T06:24:00Z")

</div>

Kabelleverandør kan sikkert hjelpe deg med noen av spørsmålene du har. Ellers finnes det god hjelp til avsnitt 444.6 i NEK 400:2022 i Installasjonsguiden.