Solarium - valg av vern

Har et anlegg der 30mA JFA slår ut på jordfeil så snart vi kobler inn et solarium. Noen som har erfaring? Er dette forventet siden det er x-antall lysrør med en viss lekkasjestrøm? Vil det hjelpe å byttet fra A-type JFA til en SI eller en B-type? Dette er ikke på bolig, så da kan man kanskje gå opp til en 100mA JFA. Har ikke fått målt størrelsen på lekkasjestrømmen.

Denne JFA står i hovedfordeling, og er felles for hele underfordelingen som bl.annet solariumet er tilkoblet. Når vi kobler fra solarium, fungerer alt fint.

Jordfeilvern på 30 mA foran en hel installasjon er dårlig egnet. Du kan imidlertid ikke bytte denne til 100 mA om den beskytter forbrukerkurser med krav til 30 mA.

Om dette er en IT-installasjon, og du sørger for at kurser med krav til 30 mA har egne jordfeilvern, kan kurser uten krav til 30 mA sikres med maksimalt 0,5 mA pr kVA ytelse (Sn) for forankoblet transformator (oppgis av netteier).

Er mest sannsynlig en reaktor det er jordfeil på