Har et anlegg der 30mA JFA slår ut på jordfeil så snart vi kobler inn et solarium. Noen som har erfaring? Er dette forventet siden det er x-antall lysrør med en viss lekkasjestrøm? Vil det hjelpe å byttet fra A-type JFA til en SI eller en B-type? Dette er ikke på bolig, så da kan man kanskje gå opp til en 100mA JFA. Har ikke fått målt størrelsen på lekkasjestrømmen.
Denne JFA står i hovedfordeling, og er felles for hele underfordelingen som bl.annet solariumet er tilkoblet. Når vi kobler fra solarium, fungerer alt fint.