Hei,

Ser at dette har vært oppe tidligere, men har ikke blitt helt klok på det. I dag blir det ofte levert badekar med dusjuttak. Blir det riktig å tolke dette som figur 701b eller 701c i Normguiden? Det er heller ikke inntegnet sone 2 rundt figur c. Vil det si at ved en risikovurdering kan en montere IP20 utstyr utenfor her?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [februar 11, 2020, 6:42am UTC](https://forum.trainor.no/t/soneinndeling-bad-del-7-nek400/3241/2 "2020-02-11T06:42:07Z")

</div>

Sone 2 omfatter 0,6 meter ut fra badekaret, til begge sider, som illustrert i Figur 701 c.Ved fleksibel dusjslange, er det naturlig å ta utgangspunkt i stedet der den er koblet til fast uttak.

Se også Figur 701 g, med tilhørende tekst.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [februar 12, 2020, 6:26am UTC](https://forum.trainor.no/t/soneinndeling-bad-del-7-nek400/3241/3 "2020-02-12T06:26:07Z")

</div>

Holder du deg utenfor både sone 1 og sone 2, på Figur 701 g, er du sikker også dersom badekaret fjernes.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [februar 14, 2020, 6:30am UTC](https://forum.trainor.no/t/soneinndeling-bad-del-7-nek400/3241/4 "2020-02-14T06:30:59Z")

</div>

Les definisjonene av sone 1 og sone 2 i avsnitt 701.512.2.103 i NEK 400:2018. Vanlige stikkontakter er ikke tillatt i noen av sonene.

Avsnitt 701.306.104 beskriver: For dusj uten dusjkar er det ingen sone 2, men sone 1 er utvidet til 120 cm i horisontal retning (se Figur 701B).

Dessuten er siste setning i avsnitt 701.306.103 vesentlig for dusjer med foldbare dusjdører (som vist i Figur 701B 5): For dusjnisjer og andre områder hvor det benyttes dører for å avgrense området, bl.a. for å forhindre vannsprut utover gulv og annet inventar, vil dørene når de benyttes for å avgrense vannsprut ved dusjing, avgrense sone 1. Sone 2 er området 60 cm utenfor sone 1, avgrenset av dørene i åpen posisjon.Dette betyr at stikkontakt kan plasseres på vegg bak åpen dusjdør.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [februar 11, 2020, 6:33pm UTC](https://forum.trainor.no/t/soneinndeling-bad-del-7-nek400/3241/5 "2020-02-11T18:33:08Z")

</div>

Takk for svar. Dersom en tar utgangspunkt i der slangen er tilkoblet fast: Vil det da si at en er utenfor sone 2 når en er lenger fra enn 1,2m da?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [februar 13, 2020, 9:29pm UTC](https://forum.trainor.no/t/soneinndeling-bad-del-7-nek400/3241/6 "2020-02-13T21:29:56Z")

</div>

Hei, ser at dette går litt innen det samme som jeg har grublet litt på i det siste: det blir idag bygget endel små bad der baderomsmøbel risikerer å komme innenfor sone 0 og 1 fra dusj. (er som regel dusj uten kar med løse dører som monteres idag = sone 0 og 1: 120cm fra dusjhode) er det noen møbler med belysning og stikk inne i skap som er godkjent for å monteres innenfor sone 1?