Spenningssetting av trafostasjon via aggregat

Er involvert i 3 stykk transformatorstasjoner i forbindelse med vindparker hvor stasjonene er blitt spenningssatt fra mobilt aggregat. Tilsvarende dette :

https://www.utleiesenteret.no/?produkter=60-kva-stromaggregat

I 2 av tilfellene er det ikke utnevnt driftsleder, aggregat er ikke jordet med egen jordelektrode, det er ikke overlevert samsvarserklæring på anlegget, det er innkommende høyspentkabler men disse er ikke tilkoblet til nett eller vindturbiner.

Er det innenfor regelverket å spenningsette fast installasjon med ett mobilt aggregat? Hva må isåfall foreligge i forkant?

Jordingsinstallasjonen i trafostasjonen er ikke ferdig, mye som ikke er jordet eller sammenkoblet.

Kjenner til at i den ene trafostasjonen så var det veldig problem med utløsning av jordfeilautomater.

Kan legge til at alle relevante forskrifter gjelder også for anleggene/arbeidet du beskriver, og viktigst her er FSE, FEL og FEK.

Strømaggregat med ytelse over 10kVA er meldepliktig anlegg. Vis anlegget ikke er forsvarlig så kan du gi DLE en bekymringsmelding.