Hei

Hvis det går en 3x6mm2/j pfsp frem til en 32A rundstift, og kunden vil bytte denne til en el-billader. Er det da lov å montere laderen med jfb klasse b, og ikke ha forankoblet jfb på kabel? Dette er på IT-nett. Kabelen forlagt i grøft, og klamret på vegg.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [februar 12, 2019, 2:42pm UTC](https://forum.trainor.no/t/sporsmal-pa-el-kontroll-naering/3859/2 "2019-02-12T14:42:56Z")

</div>

Dette er ikke tillatt for bolig, hvor hele forbrukerkursen må være beskytta mot elektrisk sjokk. PFSP er ikke klasse II, og det må derfor monteres jordfeilvern type B i sikringsskapet.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [februar 12, 2019, 2:54pm UTC](https://forum.trainor.no/t/sporsmal-pa-el-kontroll-naering/3859/3 "2019-02-12T14:54:50Z")

</div>

Takk for svar. Hva med næring da? Gjelder det det samme ned klasse 2 kabel?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [februar 13, 2019, 9:45am UTC](https://forum.trainor.no/t/sporsmal-pa-el-kontroll-naering/3859/4 "2019-02-13T09:45:12Z")

</div>

Nytt anlegg, enten klasse II eller jfb på kabel. Gammelt anlegg derimot ?