# Startstrøm tar sikring av og til

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/startstrom-tar-sikring-av-og-til/1832>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [april 3, 2022, 1:28pm UTC](https://forum.trainor.no/t/startstrom-tar-sikring-av-og-til/1832 "2022-04-03T13:28:40Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [april 3, 2022, 1:28pm UTC](https://forum.trainor.no/t/startstrom-tar-sikring-av-og-til/1832/1 "2022-04-03T13:28:40Z")

</div>

Hei.

På jobb har vi en høytrykkspyler på en 3fase 16A jordfeilautomat med C karakteristikk.

Merkesteøm på høytrykkspyler er 14A.

Av og til går sikringen når vi starter høytrykkspyleren, gjerne flere ganger etter hverandre, noen ganger går det uten problem på første forsøk.

Det er ingen annen belastning på sikringen.

Så jeg lurer rett og slett på hva som gjør at dette bare skjer av og til?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [april 5, 2022, 3:59pm UTC](https://forum.trainor.no/t/startstrom-tar-sikring-av-og-til/1832/2 "2022-04-05T15:59:22Z")

</div>

Ingen fagmann men hva jeg har forstått kan du regne med opptil 7 x merkestrøm hvis motoren står under belastning ved oppstart. 14 x 7 = 98a.

En 16a C-kar tåler 5x i en viss tid (se produktark). Dvs 90a.

Slik at dette kan være over kanten ift hva kursen tåler.