Har lest forskjellige forklaringer på stikk i sone 2 . Noen sier ingen stikk mens andre sier stikk IP 44. Hva er reglene?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [juni 9, 2023, 6:26am UTC](https://forum.trainor.no/t/stikk-bad-sone-2/1175/2 "2023-06-09T06:26:00Z")

</div>

NEK 400 gir deg svaret. :-)  
Stikkontakter kan ikke plasseres i Sone 2.

Avsnitt 701.512.2.101.4 på side 347 i NEK 400:2022 beskriver følgende: Sone 2  
Kun følgende utstyr kan monteres:  
• fast tilkoblete forbruksapparater som minst har kapslingsgrad IPX4,  
• stikkontakter med merkespenning ≤ 25 V AC eller ≤ 60 V DC og som har en kapslingsgrad  
på minst IPX4, montert i kurser beskyttet med SELV eller PELV og hvor strømkilden skal  
være plassert utenfor sone 0 og sone 1,  
• fast tilkoblet installasjonsmateriell, annet enn stikkontakter, og som minst har kapslingsgrad  
IPX4, og  
• forsyningsenheter til barbermaskiner i samsvar med NEK IEC 61558-2-5. Dersom  
forsyningsenheten er plassert slik at den med sannsynlighet vil utsettes for vannsprut, skal  
den minst ha kapslingsgrad IPX4.