# Stikk og kabling i Ex-sone 2

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/stikk-og-kabling-i-ex-sone-2/1318>\
**Category:** Ex\
**Created:** [mars 9, 2023, 6:54pm UTC](https://forum.trainor.no/t/stikk-og-kabling-i-ex-sone-2/1318 "2023-03-09T18:54:00Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 9, 2023, 6:54pm UTC](https://forum.trainor.no/t/stikk-og-kabling-i-ex-sone-2/1318/1 "2023-03-09T18:54:00Z")

</div>

Hei, det skal legges kabling og monteres vanlige stikkontakter og 3-fas stikk ca 2 meter over gulvnivå i en industrihall som er klassifisert som Ex-sone 2 pga periodisk malearbeid.

1. Stilles det krav til stikkontakter, utover det som er i vanlig uklassifisert verksted?

2. Kan installasjon utføres av vanlig installasjonsvirksomhet uten spesiell EX-godkjenning?

Setter stor pris på innspill da det råder stor usikkerhet hos lokal elektriker.

—  
Mvh Lars

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [mars 17, 2023, 11:53am UTC](https://forum.trainor.no/t/stikk-og-kabling-i-ex-sone-2/1318/2 "2023-03-17T11:53:00Z")

</div>

Hei,

1. Ja det stilles krav til stikkontakter i Ex områder, de skal være Ex godkjente for området de skal stå i. Står i klartekst i ATEX 2014-34-EU guidelines under “Borderline list” på slutten. Skal man koble til en stikkontakt som ikke er Ex krever det varm arbeidtillatelse med gassmåling siden dette kan skape gnist/ lysbue.  
2. Det stilles krav til alle som skal arbeide i Ex områder at de skal ha tilstrekkelig, egnet og dokumentert opplæring i eksplosjonsvern i “Forskrift om helse og sikkerhet i Eksplosjonsfarlige områder” (FOR-2003-06-30-911) §9 og 14, dette vil også gjelde for elektrikeren som skal installere, han skal i tillegg kunne dokumentere både praktisk og teoretisk kompetanse i henhold til NEK 420A EN IEC 60079-14:2014 Vedlegg A.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 1, 2026, 6:10pm UTC](https://forum.trainor.no/t/stikk-og-kabling-i-ex-sone-2/1318/3 "2026-09-01T18:10:31Z")

</div>

Lukket på september 1, 2026, 6:10pm UTC

Dette emnet ble automatisk lukket 2 dager etter siste svar. Nye svar er ikke lenger tillatt.