# Stikkledning PFSP

**URL:** https://forum.trainor.no/t/stikkledning-pfsp/1533
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [november 23, 2022, 8:52pm UTC](https://forum.trainor.no/t/stikkledning-pfsp/1533 "2022-11-23T20:52:00Z")
**Posts on this page:** 2
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [november 23, 2022, 8:52pm UTC](https://forum.trainor.no/t/stikkledning-pfsp/1533/1 "2022-11-23T20:52:00Z")

</div>

På eit IT-nett kor elverket har lagt PFSP heilt inn til sikringsskap, er det mulig å benytte seg av regelen med klasse 2 og 30mA eller vil ikkje dette være relevant her kor stikkledninga som ikkje er dubbelisolert går rett i OV i hovedfordelinga?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [november 24, 2022, 7:24am UTC](https://forum.trainor.no/t/stikkledning-pfsp/1533/2 "2022-11-24T07:24:00Z")

</div>

Her gjelder Idmaks oppgitt av elverket, eller alternativt 2 mA pr kVA trafoytelse. Siden inntaksledningen ikke er beskytta mot elektrisk sjokk kan du ikke benytte klasse 2 og 30 mA.