Stikkontakter leilighetsblokk

Hei,

Vi er et bygg på 30 leiligheter fordelt over fire etasjer med felles takterrasse på toppen.

Bygget er ferdigstillt nå i år etter TEK 17 og NEK 400:2018.

Spørsmål 1:

Det er på de private balkongene montert en dobbel stikkontakt, og dette er i henhold til kravene.

På takterrasse er det imidlertid ikke installert en eneste stikkontakt. Leser av bolignormen at:

Utvendig: Minst to uttak på alle verandaer, altaner og balkonger. For øvrig skal antall utvendige uttak tilpasses boligens utforming og planlagte bruk

Vil en felles takterasse gå innunder dette punktet, eller eventuelt noen andre punkter som sier noe om antall uttak som skal installeres?

Spørsmål 2:

Det er korridorer/gang på ca. 20m i hver etasje, med litt varierende bredde. Inngang til midten av denne fra trapp/heis, med leilgheter både til venstre og høyre. (T form) I hele etasjen inkludert trapperom er det installert totalt én dobbel stikkontakt som er lokalisert i midten av korridoren. Det er da ca. 10m til alle ender av etasjen, men noe lengre ut til trappen.

Er det noe krav til antall stikkontakter i en slik type gang?

Regnes dette innunder samme kategori som "entre/gang" og dermed uttak ut i fra kvadratmeter? Eller faller denne innunder kategorien for "andre rom", og i det tilfelle hva ville dere vurdert et passende antall stikkontakter?

Tgrgut har rett; krav til antall stikkontaktuttak gjelder ikke for felles takterrasse og felles korridor/gang/trapperom.

Dette fremkommer av veiledning 2 til avsnitt 823.3.1 i NEK 400:2018: Fellesområder så som fellesganger, trappeganger, felleskjeller, fellesgarasje, felles bodarealer, etc. er ikke omfattet av begrepet bolig.

Dette betyr at spesielle krav for boliger, gitt i delnorm 823 i NEK 400:2018, ikke gjelder for fellesarealer i et sameie eller borettslag.

Hei, er det noen endringer her ift. NEK400:2022 ? Finner ikke avsnitt 823.3.1 i 2022 utgaven. Spørsmålet er om det er krav til stikk i “gitterboder” og boder tilhørende leiligheter i fellesområde, u.etg. i boligblokk. Mener dette ikke er et krav så lenge bodene står i felles gang i uetg. og ikke direkte tilhørende leiligheten.

Fellesareal er ikke underlagt 823..installasjonen skal derimot være etter forutsatt bruk. Dersom dette ikke er nevnt at skal være i underlaget/beskrivelse av elektro leveransen er ikke dette avvik.