# Strømføringsevne enleder kabel i rør i jord

**URL:** https://forum.trainor.no/t/stromforingsevne-enleder-kabel-i-ror-i-jord/3233
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [februar 13, 2020, 9:40pm UTC](https://forum.trainor.no/t/stromforingsevne-enleder-kabel-i-ror-i-jord/3233 "2020-02-13T21:40:38Z")
**Posts on this page:** 4
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [februar 13, 2020, 9:40pm UTC](https://forum.trainor.no/t/stromforingsevne-enleder-kabel-i-ror-i-jord/3233/1 "2020-02-13T21:40:38Z")

</div>

Prosjekterer for tiden et anlegg der det vurderes om det er tilstrekkelig å gå med 3x4x1x240 Cu enleder kabel i rør i jord mellom en hovedtavle og et nødstrømsaggregat. Kabelen som skal benyttes er en enleder PEX isolert kabel med Cu-leder (tilsvarer TXXI).

For vurdering av strømføringsevne tenker jeg å benytte Tabell 52B-5 (PEX, tre belastede ledere, 90\*C) i NEK400. Med referanseinst.metode D1 gir dette en strømføringsevne på 324A.

I utgangspunktet har vi da 3\*324A=972A før korreksjonsfaktorer.

Videre tenker jeg at det er naturlig å benytte Tabell 52B-15. Det vil være naturlig å forutsette 15\*C omgivelsestemperatur i jord, som gir en korreksjonsfaktor 1,04 (PEX). Vi lar termisk motstandsevne være 2,5 K\*m/W som gir korr.faktor 1.

Dette gir en korrigert strømføringsevne på: 972A\*1,04\*1,0=1011A. Noe som holder for vårt anlegg.

I praksis har vi rør i jord som ligger uten avstand mellom hverandre. Må vi da benytte Tabell 52B-19 (Reduksjonsfaktor for mer enn en kurs, kabler forlagt i ledningskanal i jord)? Hvis ja, gir dette en reduksjonsfaktor på 0,70 (3 stk rør med med tre belastede enlederkabler i hvert rør)?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [februar 14, 2020, 6:50am UTC](https://forum.trainor.no/t/stromforingsevne-enleder-kabel-i-ror-i-jord/3233/2 "2020-02-14T06:50:16Z")

</div>

Du tenker rett, men i Norge kan termisk motstandsevne ofte settes betydelig lavere enn 2,5 K\*m/W.

Du kan også vurdere å benytte Norske normer for kraftkabler, NEN 62.75 (som det vises til i veiledningen til § 10 i FEL). Dette gir i de fleste tilfeller en vesentlig høyere strømføringsevne.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [februar 17, 2020, 10:17am UTC](https://forum.trainor.no/t/stromforingsevne-enleder-kabel-i-ror-i-jord/3233/3 "2020-02-17T10:17:29Z")

</div>

Ja, Tabell 52B-19 må dere ta hensyn til.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [februar 17, 2020, 9:34am UTC](https://forum.trainor.no/t/stromforingsevne-enleder-kabel-i-ror-i-jord/3233/4 "2020-02-17T09:34:19Z")

</div>

Takk for svar.

Hvis vi forholder oss til NEK400, må vi da også benytte Tabell 52B-19?

Eller holder det å korrigere med hensyn til temperatur i jord (15\*C) og termisk motstandsevne.