# Styreskap TN -\> IT

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/styreskap-tn-it/2166>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [september 8, 2021, 7:49am UTC](https://forum.trainor.no/t/styreskap-tn-it/2166 "2021-09-08T07:49:56Z")\
**Posts on this page:** 8\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 8, 2021, 7:49am UTC](https://forum.trainor.no/t/styreskap-tn-it/2166/1 "2021-09-08T07:49:56Z")

</div>

Vi fikk i oppdrag og koble til en maskin som er produsert i Tyrkia beregnet for TN.

Det er IT på plassen, så det må gjøres noe arbeid i styreskapet.

Kan noen fortelle meg hvilke regler/forskrifter som gjelder her. Dette er en maskin på plugg \<63A.

(Det er 4stk 6kW varmekolber og en liten motor.)

Fabrikken i Tyrkia ønsker å laske ene fasen over til N, slik at det blir 230v distribuert i styreskapet.

Hva sier forskriftene?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [september 10, 2021, 5:23am UTC](https://forum.trainor.no/t/styreskap-tn-it/2166/2 "2021-09-10T05:23:19Z")

</div>

Produsent skal forholde seg til Forskrift om maskiner; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544.

Viktige krav er oppsummert slik i § 11: Maskiner som er utstyrt med CE-merking og som er ledsaget av samsvarserklæring, jf. vedlegg II, første avsnitt del A, skal anses for å oppfylle forskriftens krav.

I tillegg til CE-merking er det altså krav om at det skal følge samsvarserklæring med maskinen.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 8, 2021, 11:00am UTC](https://forum.trainor.no/t/styreskap-tn-it/2166/3 "2021-09-08T11:00:25Z")

</div>

Forskriftene sier at dersom det står tilkobling = TN fordelingsnett på maskinskiltet så skal den tilkobles TN nett.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 9, 2021, 9:53am UTC](https://forum.trainor.no/t/styreskap-tn-it/2166/4 "2021-09-09T09:53:32Z")

</div>

Gjør du endringer på maskinen står du som utstyrsprodusent og må CE merke og lage samsvarserklæring for maskinen på nytt. Det er et ansvar de færreste installatører vil dra på seg

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 9, 2021, 9:57am UTC](https://forum.trainor.no/t/styreskap-tn-it/2166/5 "2021-09-09T09:57:04Z")

</div>

Du sier hvilke endringer du skal gjøre og så går utstyrsprodusenten god for løsningen.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 9, 2021, 10:05am UTC](https://forum.trainor.no/t/styreskap-tn-it/2166/6 "2021-09-09T10:05:43Z")

</div>

Produsent må avklare det skriftlig hva installatør kan gjøre av endring og hvordan endringen/ sluttproduktet skal dokumenteres

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 9, 2021, 10:15am UTC](https://forum.trainor.no/t/styreskap-tn-it/2166/7 "2021-09-09T10:15:23Z")

</div>

Spørsmålet er vel om maskinen i det hele tatt er CE godkjent, vet ikke hva som praktiseres i Tyrkia.

Gikk forresten for den enkleste løsninga, trafo eller ingenting :-)

Takk for svar!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 9, 2021, 12:45pm UTC](https://forum.trainor.no/t/styreskap-tn-it/2166/8 "2021-09-09T12:45:54Z")

</div>

Trafo er nok det lureste. Forøvrig er det installatør som må se til at utstyret er ce merket og egnet for å montasje i Norge.