# Styrestrømsskjema for port

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/styrestromsskjema-for-port/7024>\
**Category:** Automasjon\
**Created:** [mars 3, 2025, 9:52am UTC](https://forum.trainor.no/t/styrestromsskjema-for-port/7024 "2025-03-03T09:52:00Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tempmailavsjef1](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/a4c791/32.png) [@tempmailavsjef1](https://forum.trainor.no/u/tempmailavsjef1)\
**Post date:** [mars 3, 2025, 9:52am UTC](https://forum.trainor.no/t/styrestromsskjema-for-port/7024/1 "2025-03-03T09:52:00Z")

</div>

Hei noen som har en tegning liggende av portstyring som kan styres fra både inne og ute. Det skal varsles med en signallampe når porten går og som skal varsle i 15 sekunder etter at motoren slutter å gå.

Takker for svar

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![rune.overland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/45deac/32.png) [@rune.overland](https://forum.trainor.no/u/rune.overland)\
**Post date:** [september 5, 2025, 12:32pm UTC](https://forum.trainor.no/t/styrestromsskjema-for-port/7024/2 "2025-09-05T12:32:00Z")

</div>

### Krav du har gitt

1. **To betjeningspunkter** (inne- og utetrykker).

2. **Motor for portstyring** (f.eks. via motorstarter eller ferdig portstyringsenhet).

3. **Signallampe** som:

### Funksjonsbeskrivelse

- Trykk _Inne_ eller _Ute_ → portmotor starter og kjører en syklus (opp eller ned, avhengig av logikk).

- Motorens «driftssignal» (f.eks. hjelpekontakt eller strømvakt) brukes til å aktivere **signallampen**.

- Dette driftssignalet legges via et **etterløpsrelé (tidsrelé med off-delay)**, innstilt på 15 sekunder.

- Etterløpsreléet holder lampen tent i 15 sekunder etter at driftssignalet faller.