# Symmetrisk jordet motorkabel

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/symmetrisk-jordet-motorkabel/1371>\
**Category:** Elektrisk støy\
**Created:** [februar 19, 2023, 12:37pm UTC](https://forum.trainor.no/t/symmetrisk-jordet-motorkabel/1371 "2023-02-19T12:37:00Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![christianf97](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/c/8491ac/32.png) [@christianf97](https://forum.trainor.no/u/christianf97)\
**Post date:** [februar 19, 2023, 12:37pm UTC](https://forum.trainor.no/t/symmetrisk-jordet-motorkabel/1371/1 "2023-02-19T12:37:00Z")

</div>

Hei,  
  
Ser i ABB sin håndbok for EMC utførelse at de anbefaler å bruke en symmetrisk jordet kabel fra frekvensomformer til motor. Hvilke fordeler gir dette rent støymessig?  
  
Tenker da på f.eks. kabel 2YSLCYK-JB 3x2,5 + 3G0,5 som har tre symmetriske forlage 0,5mm2 PE-ledere i kabelen.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![rune.overland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/45deac/32.png) [@rune.overland](https://forum.trainor.no/u/rune.overland)\
**Post date:** [februar 19, 2023, 2:41pm UTC](https://forum.trainor.no/t/symmetrisk-jordet-motorkabel/1371/2 "2023-02-19T14:41:00Z")

</div>

Hei,

EMC-skjerm (eller kabel-armering), som er jordet (eller ekvipotensialutjevnet) har en felles kapasitiv koblingsvei til de tre fase. I et tre-fasesystem, hvor det er 120 grader faseforskyning mellom fasene, skal det i et gitt øyeblikk være 0 (null) netto kapasitiv kopling mellom faselederene og skjermen.

Dette innebærer at EMC-skjermen ikke vil bli utsatt for en feltpåvirkning fra de spenningssatte faselederene.