Ser at der er synlig ledere (pn 2,5) i ekomskapet, er det greit? Anlegget er fra 2014. Er ikke det krav om ip2x i sikringskap, da skal ikke ledere være synlige regner jeg med?
Litt uklart for meg hva du mener med synlige. Tavlenormen, NEK 439 stiller krav til IP3X (IP2XC) ved adgang for usakkyndige, og IP2X ved adgang kun for sakkyndige og instruerte.
IP-grad har ikke sammenheng med synlighet. Jeg kjenner ikke til noe forbud mot synlige ledere i tavler/skap.
Med synlige mener jeg at det er mulig å ta på de og dra på de (pn)