Hei,

Har hørt at man ihht tavlenormen ikke kan stemple en tavle med høyere ikmax enn 10kA, uten omstendelig testing om utstyret faktisk tåler energien. Men finner ikke ut hvor dette faktisk står, er det noen som vet hvor dette kommer fra eller hva som er riktig?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [juni 14, 2022, 11:30am UTC](https://forum.trainor.no/t/tavlenormen-og-kortslutningsrating/1732/2 "2022-06-14T11:30:54Z")

</div>

Du finner funksjonskrav i del 9 i NEK 439-1 (tavlenormen), og avsnitt 9.3 omfatter kortslutningsbeskyttelse og kortslutningsholdfasthet. Del 10 i tavlenormen omfatter designverifikasjon, og avsnitt 10.5.3 stiller blant annet krav til verifikasjon av kortslutningsholdfasthet.

Har du ytterligere spørsmål om tavlenormen kan disse med fordel rettes til Tavleforeningen; https://www.tavleforeningen.no/faq.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [juni 14, 2022, 11:30am UTC](https://forum.trainor.no/t/tavlenormen-og-kortslutningsrating/1732/3 "2022-06-14T11:30:54Z")

</div>

Du finner funksjonskrav i del 9 i NEK 439-1 (tavlenormen), og avsnitt 9.3 omfatter kortslutningsbeskyttelse og kortslutningsholdfasthet. Del 10 i tavlenormen omfatter designverifikasjon, og avsnitt 10.5.3 stiller blant annet krav til verifikasjon av kortslutningsholdfasthet.

Har du ytterligere spørsmål om tavlenormen kan disse med fordel rettes til Tavleforeningen; https://www.tavleforeningen.no/faq.