# Tavleverksted

**URL:** https://forum.trainor.no/t/tavleverksted/3323
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [januar 9, 2020, 8:16am UTC](https://forum.trainor.no/t/tavleverksted/3323 "2020-01-09T08:16:15Z")
**Posts on this page:** 4
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [januar 9, 2020, 8:16am UTC](https://forum.trainor.no/t/tavleverksted/3323/1 "2020-01-09T08:16:15Z")

</div>

Hvilke krav stilles til en bedrift som skal utarbeide prototyper av skap/tavler. Det vil si at tavlen ikke skal ut til kunde, men bygges internt i bedrift for layout. Slik at det er enklere å sette ut jobben til tavleverksted.

Eventuelt om en ikke finner tavleverksted, hvilke krav stilles til bedriften om en må bygge skapene/tavlene selv?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [januar 9, 2020, 8:38am UTC](https://forum.trainor.no/t/tavleverksted/3323/2 "2020-01-09T08:38:42Z")

</div>

Det samme gjelder her som generelt for arbeid på tavleverksted, ref. § 2 g) i FEK: Forskriften gjelder ikke arbeid knyttet til elektriske tavler når arbeidet utføres hos tavleprodusenten.

Krav som må følges ved prosjektering/produksjon av tavler er gitt i FEU og NEK 439.

Om personell kan bli utsatt for elektrisk fare, som ved spenningssetting av tavle i forbindelse med sluttkontroll, gjelder FSE fullt ut.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [januar 9, 2020, 10:15am UTC](https://forum.trainor.no/t/tavleverksted/3323/3 "2020-01-09T10:15:32Z")

</div>

Da bør du nok dykke litt dypere :-). Se f.eks. § 4.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [januar 9, 2020, 10:10am UTC](https://forum.trainor.no/t/tavleverksted/3323/4 "2020-01-09T10:10:36Z")

</div>

Etter å ha dykket litt inn i FEU, er ikke den gjeldende for de som lager komponenter?