Hei.   
Er det krav til bruk av installasjonstester ved test av jordfeilautomater i en sluttkontroll på et elanlegg?  
Får man verifisert jordelektroden og kvaliteten på denne ved bruk av installasjonstester? Da legger man feks 30mA til jord og automaten slår ut (alt ok) eller man får "error" på apparatet (Jordelelektrode ikke tilstede eller ikke god nok)   
Hva kan man tolke ut av et anlegg om man legger 10, 30, 50, 100 eller 300mA til jord med en slik tester? Er det kvalitet på jordingen samt påtrykt spenning som avgjør hvor mye testeren "klarer" legge til jord?

På forhånd takk. :)

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [april 2, 2025, 3:38pm UTC](https://forum.trainor.no/t/test-av-jordfeilbryter-jordfeilautomat-med-installasjonstester/6969/2 "2025-04-02T15:38:00Z")

</div>

Nei, det er ikke krav til bruk av installasjonstester ved test av jordfeilautomater i en sluttkontroll. Det er tilstrekkelig å trykke på testknappen for hvert jordfeilvern.

Beste test av jordelektroden i en installasjon er "kurvemetoden", alternativt kan "trepunktsmetoden" benyttes (men denne gir ikke en like sikker måling). Hvordan en installasjonstester fungerer til denne bruken bør fremgå av brukerveiledningen for instrumentet. Hvis ikke kan dette avklares med produsent/leverandør.