# TET nippler i nytt sikringskap hytte

**URL:** https://forum.trainor.no/t/tet-nippler-i-nytt-sikringskap-hytte/10499
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [september 18, 2026, 11:15am UTC](https://forum.trainor.no/t/tet-nippler-i-nytt-sikringskap-hytte/10499 "2026-09-18T11:15:52Z")
**Posts on this page:** 2
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![Tore\_Olav\_Storvik](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/ea666f/32.png) [@Tore\_Olav\_Storvik](https://forum.trainor.no/u/Tore_Olav_Storvik)
#### Post date: [september 18, 2026, 11:15am UTC](https://forum.trainor.no/t/tet-nippler-i-nytt-sikringskap-hytte/10499/1 "2026-09-18T11:15:52Z")

</div>

Har brukt grå Thorsmann TET nippler i kabelinnføring i sikringsskap. E-verks inspektør krever disse byttet. Det anbefales vel bruk av selvslukkende type, men ikke krav?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [september 18, 2026, 11:29am UTC](https://forum.trainor.no/t/tet-nippler-i-nytt-sikringskap-hytte/10499/2 "2026-09-18T11:29:01Z")

</div>

I veiledning til avsnitt 823.810.512,301 i NEK 400:2022 beskrives følgende: Bør benyttes nipler av minst selv-slukkende materiale.

Veiledninger i NEK 400 angir norsk anbefaling som er ment retningsgivende.

Jeg anbefaler deg å bytte ut de aktuelle niplene.