Jobber ombord på en flytende enhet i Nord-sjøen hvor vi har diskusjoner angående THD målinger.

Anlegget vår inkluderer 6,6kV/ 690V/ 400/ 230V med totalt flere "hovedtavler" og masse underfordelinger.

De store spørsmålene er:

Hvor må målingene utføres? Er det nok med en måling pr "trafokrets" ( f eks om en 400V hoved tavle har 3 underfordelinger tilkoblet, er det OK med en måling i hovedtavlen eller må en også ta måling i alle 3 underfordelingene)?

Er det noe krav i forskrifter angående intervall på slike målinger?

Har dere noen kurs som er relatert til dette?

:-)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![rune.overland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/45deac/32.png) [@rune.overland](https://forum.trainor.no/u/rune.overland)\
**Post date:** [september 8, 2025, 10:10am UTC](https://forum.trainor.no/t/thd-malinger-krav-og-utforelse/564/2 "2025-09-08T10:10:00Z")

</div>

Flott spørsmål — godt at dere tar THD (harmonisk forvrengning) seriøst offshore. Jeg svarer kort og praktisk: hvor det er mest hensiktsmessig å måle, hvilke standarder som gjelder, og hva som er vanlig praksis for måle-intervaller.

# Hvor må målingene utføres?

1. **Mål ved Point of Common Coupling (PCC)** — det primære stedet for vurdering av spennings-THD er ved PCC mellom forsyningssiden (transformator / hovedfordeling) og «brukersiden». For en transformator/krets er dette ofte sekundærsiden (400 V-bussen) eller hovedtavla som representerer hele trafokretsen. IEEE/EN/IEC-prinsipper setter ofte grenseverdier og vurderinger relatert til PCC. [Siemens](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid%3A8ab2a02e-ad94-41cb-a362-438f016aa704/drive-harmonics-in-power-systems-whitepaper.pdf?utm_source=chatgpt.com)[Elspec](https://www.elspec-ltd.com/ieee-519-2014-standard-for-harmonics/?utm_source=chatgpt.com)

2. **Mål ved hovedtavle + lokale underfordelinger når nødvendig** — én måling i hovedtavlen **kan** være tilstrekkelig for å vurdere total THD på den aktuelle trafokretsen _hvis_ alle store ikke-lineære laster (VFDer, UPS, store kraftelektronikk-enheter) er fordelt «jevnt» og det ikke forekommer sterke lokale kilder eller resonanser. Men hvis det finnes større/konfigurerte ikke-lineære laster i en underfordeling (eller lange kabler, filtersystemer, lokale generatorer/skip-tilkoblinger), må dere måle også **i den/de underfordelingene** — fordi lokale kilder og impedansendringer kan gi høyere THD lokalt enn ved hovedbussen. ABS/DNV/andre marine-veiledere anbefaler å kartlegge både sentrale busser og punkter nær store lastgrupper. [ieeepcic.com](https://ieeepcic.com/2022conference/wp-content/uploads/sites/7/2022/09/2022-PCIC-0635.pdf?utm_source=chatgpt.com)[Eagle.org](https://ww2.eagle.org/content/dam/eagle/rules-and-guides/current/conventional_ocean_service/150_ctrlofharmonicsinelecpowersystems/electrical-harmonics-gn.pdf?utm_source=chatgpt.com)

3. **Mål ved generator/aggregat-utganger og transformator-innganger** — for offshore-installasjoner hvor forsyningskilden (generatorer) kan endre seg (synkronisering, parallellkjøring, nødstrøm), er måling på generator-utgang/transformator-inngang viktig for å fange opp kilder og effekter som ikke vises lenger ute i nettet. [Power and Cables](https://www.cablejoints.co.uk/upload/DNV-Electrical-Installations-Standard-DNV-OS-D201-April-2011.pdf?utm_source=chatgpt.com)[onepetro.org](https://onepetro.org/PFC/article/1/01/1/196587/Harmonics-in-Offshore-Electrical-Power-Systems?utm_source=chatgpt.com)

4. **Continuous / overvåkingspunkter for kritiske systemer** — for kritiske tavler (kontrollrom, instrumentering, PLC-forsyninger, store VFD-grupper) anbefales kontinuerlig måling/class-A PQ-logger. IEC-standarder beskriver målemetodikk og krav til instrumentklasse. [fluke.com](https://www.fluke.com/en-gb/learn/blog/power-quality/what-does-the-iec-61000-4-30-class-a-standard-mean-to-me?utm_source=chatgpt.com)[Elspec](https://www.elspec-ltd.com/knowing-iec-61000-4-30-class-a/?utm_source=chatgpt.com)

Kort oppsummert: mål ved PCC/hovedtavle for hver trafokrets, men legg til målinger i underfordelinger **der store ikke-lineære laster eller driftsmessige årsaker tilsier det** (stort antall VFD, lokale synkroniserings-fenomener, tidligere problemer, resonansrisiko).

# Hvilke standarder gjelder for målingene?

- **IEC 61000-4-30** (Power quality measurement methods) — beskriver målemetodikk, tidsaggregering og instrumentklassifisering (Class A/B/C). Viktig når dere skal ha sammenlignbare og korrekte THD-målinger. [fluke.com](https://www.fluke.com/en-gb/learn/blog/power-quality/what-does-the-iec-61000-4-30-class-a-standard-mean-to-me?utm_source=chatgpt.com)[Power Quality Blog](https://powerquality.blog/2021/08/25/knowing-iec-61000-4-30-class-a/?utm_source=chatgpt.com)

- **IEC 61000-4-7** — beskriver harmonikkmålemetode (FFT osv.). Brukes sammen med 61000-4-30 ved harmonikkberegninger. [Elspec](https://www.elspec-ltd.com/ieee-519-2014-standard-for-harmonics/?utm_source=chatgpt.com)

- **IEEE 519 (og nyere revisjoner)** — gir anbefalte grenseverdier for spenning/current distortion på PCC og prinsipper for hvem som er ansvarlig for å holde grenser. Dette er ofte brukt som referanse i industrien. [Siemens](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid%3A8ab2a02e-ad94-41cb-a362-438f016aa704/drive-harmonics-in-power-systems-whitepaper.pdf?utm_source=chatgpt.com)

- **Maritime/offshore-veiledere (DNV, ABS, DNV-OS etc.)** — gir spesifikke krav eller anbefalinger for offshore/skip-installasjoner (f.eks. målpunkt, tillatte nivåer og testprogram ved levering). Sjekk den aktuelle DNV/operatørens kravspesifikasjon. [Power and Cables](https://www.cablejoints.co.uk/upload/DNV-Electrical-Installations-Standard-DNV-OS-D201-April-2011.pdf?utm_source=chatgpt.com)[Eagle.org](https://ww2.eagle.org/content/dam/eagle/rules-and-guides/current/conventional_ocean_service/150_ctrlofharmonicsinelecpowersystems/electrical-harmonics-gn.pdf?utm_source=chatgpt.com)

# Krav til intervall / hvor ofte måles?

- **Ingen nasjonal «én størrelse passer alle» lovfestet intervall** som jeg finner — standardene (IEC/IEEE) spesifiserer _hvordan_ målingene skal utføres og hvordan data aggregeres/rapporteres, men sier vanligvis ikke nøyaktig hvor ofte en operatør _må_ ta en full site-måling. I praksis bestemmes målefrekvens av: kontraktskrav, selskapets driftspolicy, risiko/criticality og om dere har kontinuerlig overvåking. [Elspec](https://www.elspec-ltd.com/knowing-iec-61000-4-30-class-a/?utm_source=chatgpt.com)[onepetro.org](https://onepetro.org/PFC/article/1/01/1/196587/Harmonics-in-Offshore-Electrical-Power-Systems?utm_source=chatgpt.com)

- **Praktiske anbefalinger brukt i bransjen** (vanlige praksiser):

# Konkrete handlingsforslag for deres plattform

1. **Kartlegg alle trafokretser og identifiser PCC for hver** (hvor andre systemer kobler seg på, og hvor forsyningsselskap/egen-forsyning skiller seg). Mål ved disse punktene. [Elspec](https://www.elspec-ltd.com/ieee-519-2014-standard-for-harmonics/?utm_source=chatgpt.com)

2. **Merk ut underfordelinger med store ikke-lineære laster** — sett ekstra målepunkter der (eller plasser en permanent logger).

3. **Bruk instrumenter som følger IEC 61000-4-30 (Class A eller etter behov)** for formell dokumentasjon/komparasjon. [fluke.com](https://www.fluke.com/en-gb/learn/blog/power-quality/what-does-the-iec-61000-4-30-class-a-standard-mean-to-me?utm_source=chatgpt.com)

4. **Etabler en måle-policy** : kommisjonering + ved endring + årlig/biennal vurdering for mindre kritiske systemer + kontinuerlig overvåkning for kritiske systemer. Dette er en praktisk bransjestandard når ingen streng regel foreligger. [ieeepcic.com](https://ieeepcic.com/2022conference/wp-content/uploads/sites/7/2022/09/2022-PCIC-0635.pdf?utm_source=chatgpt.com)[Eagle.org](https://ww2.eagle.org/content/dam/eagle/rules-and-guides/current/conventional_ocean_service/150_ctrlofharmonicsinelecpowersystems/electrical-harmonics-gn.pdf?utm_source=chatgpt.com)