Tilførsel hybel med eget abonnement

Ny hybel skal bygges i kjeller på eksisterende hus. Skal være egen e-verksmåleri nytt sSkringskap. Inntak står i kjelleren i gammel Viking-boks. Hovedfordeling er i 2.etg. Kan jeg da koble meg inn på denne eksisterende inntakboksen istedenfor å legge kabel fra skap i 2 etg? Altså splitte inntaket her? Setter eventuelt opp en større kapsling om det viser å være liten plass. Noe i veien for å gjøre dette?

Har fått avklart at 399 ikke gjelder.

Enig, men du bør bytte inntaksboks.

Du må forholde deg til avklaringer i Elsikkerhet 78, og da følger normalt relevante krav i avsnitt 823.810.512.101 i NEK 400:2018 (siste underavsnitt er ikke relevant her).

Jeg regner med at aktuell leverandør/produsent av skap/tavle har egnede løsninger.