Hei!

Jeg har fått i oppdrag å fikse strømforsyning(landstrøm) til 5 stk flytende rorbuer, rorbuene er montert på flytende betongelement, og ligger fast forankret ute på sjøen ca 500m fra land hvor tilknytningspunktet er. Hyttene/rorbuene er ment for utleie til turister og har sengeplasser med dusj, jacuzzi elektrisk oppvarming osv.

Hvilken kategori havner dette under og hvilke forskrifter er her gjeldende?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [januar 30, 2020, 12:25pm UTC](https://forum.trainor.no/t/tilknytning-inst-av-flytende-rorbuer/3279/2 "2020-01-30T12:25:16Z")

</div>

For strømforsyning fra tilknytningspunkt (mot netteier, FEF) gjelder FEL og NEK 400:2018. Du bør i tillegg til generelle krav i del 4 og 5 i NEK 400, også forholde deg til delnorm 709 Marinaer, havner og lignende områder.

Før du kan koble til rorbuene må du forsikre deg om at installasjonene i disse er i henhold til relevante krav på installasjonstidspunktet. Er det nye installasjoner (nyere enn 2010) mener jeg, ut i fra din beskrivelse, at bolignormen, NEK 400-823 skal være tilfredsstilt.