Hei.

Skal koble til 2 varmtvannsberedere på 15kW. I dag står det 2 eksisterende tanker på 10kW. Disse blir matet fra en 95mm2 cu (foransikret 63a), som går inn i en koblingsboks. Videre fra koblingsboks går det en kabel til hver tank. Kan denne løsningen brukes på de nye tankene? Eller må det opp ett skap med kursavganger til hver tank?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [oktober 21, 2021, 6:12am UTC](https://forum.trainor.no/t/tilkobling-av-2-stk-varmtvannsberedere/2101/2 "2021-10-21T06:12:03Z")

</div>

OT men grei tilleggsinfo:

Husk at kabel som går inn til bereder/el-patron/elkjel iht. produsentens anvisninger normalt må tåle minimum 90°C..

Husk også å minne kunde på årlig etterstramming av koblinger! (stor forskjell på minimum 90°C og maks 90°C som de fleste installasjonskabler har)

Mange som bommer på det.