# Tilkobling av trafostasjon

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/tilkobling-av-trafostasjon/2224>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [juli 27, 2021, 8:53am UTC](https://forum.trainor.no/t/tilkobling-av-trafostasjon/2224 "2021-07-27T08:53:03Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![24telektro](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/2/3be4f8/32.png) [@24telektro](https://forum.trainor.no/u/24telektro)\
**Post date:** [juli 27, 2021, 8:53am UTC](https://forum.trainor.no/t/tilkobling-av-trafostasjon/2224/1 "2021-07-27T08:53:03Z")

</div>

Hei, vi har sjekket på elsikkerhet, noratel og andre forum og vi har motstridende informasjon. Trafo 230/400V 20KVA skal bli forankoblet via OV, Bryter, Jordfeilautomat, Sikringer type D?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [juli 27, 2021, 9:03am UTC](https://forum.trainor.no/t/tilkobling-av-trafostasjon/2224/2 "2021-07-27T09:03:00Z")

</div>

Krav til overstrømsbeskyttelse i NEK 400-4-43 må ivaretas, med kortslutningsvern på tilførsel eller kortslutningssikker forlegning, samt overbelastningsvern på tilførsel eller i/ved trafo.

Krav til beskyttelse mot elektrisk sjokk i NEK 400-4-41 må også ivaretas, ved automatisk utkobling eller alternativt beskyttelsestiltak i avsnittene 412, 413 eller 414.