# Tiltrekking av Ex terminaler i Ex e koblingsboks før forsendelse

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/tiltrekking-av-ex-terminaler-i-ex-e-koblingsboks-for-forsendelse/2170>\
**Category:** Ex\
**Created:** [september 6, 2021, 3:12pm UTC](https://forum.trainor.no/t/tiltrekking-av-ex-terminaler-i-ex-e-koblingsboks-for-forsendelse/2170 "2021-09-06T15:12:08Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 6, 2021, 3:12pm UTC](https://forum.trainor.no/t/tiltrekking-av-ex-terminaler-i-ex-e-koblingsboks-for-forsendelse/2170/1 "2021-09-06T15:12:08Z")

</div>

Hei,

Jeg har fått høre fra flere store Ex-boksprodusenter at dersom det skal være Ex klemmer i en Ex e kapsling, og disse klemmene er av en skrutype, så skal alle disse (både brukte og ubrukte) være tiltrukket helt med korrekt moment ved forsendelse. Jeg har ikke funnet slike krav i utstyrsnormene så lurer på om dette bare er en god praksis, framfor et krav?

Mvh,

Eric

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [september 7, 2021, 6:57am UTC](https://forum.trainor.no/t/tiltrekking-av-ex-terminaler-i-ex-e-koblingsboks-for-forsendelse/2170/2 "2021-09-07T06:57:56Z")

</div>

Dersom du går inn i databladet til rekkelemmene står det hvilket moment de skal trekkes til med.

F.eks. Weidemüller WDU 2.5 - 0,4-0,8 Nm

At både brukte og ubrukte rekkeklemmer skal være tiltrukket er et av sjekkpunktene på inspeksjon i IEC 60079-14 og -17.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 11, 2026, 11:12am UTC](https://forum.trainor.no/t/tiltrekking-av-ex-terminaler-i-ex-e-koblingsboks-for-forsendelse/2170/3 "2026-05-11T11:12:46Z")

</div>

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 7, 2021, 12:13pm UTC](https://forum.trainor.no/t/tiltrekking-av-ex-terminaler-i-ex-e-koblingsboks-for-forsendelse/2170/4 "2021-09-07T12:13:57Z")

</div>

Sverre,

Ja jeg er klar over momentet de skal trekkes til med og at inspeksjon og vedlikehold av Ex utstyr iht. IEC 60079-14 og -17 har dette som et sjekkpunkt. Men spørsmålet var om det er krav til at klemmen er trekt til med korrekt moment i nytt utstyr fra produsent til sluttbruker, altså før det overhodet har blitt installert?

Mvh,

Eric