Hei.

Har 2 spørsmål fra to forskjellige anlegg:

1: Vis en har et gardsbruk med flere bygninger. E-verks kabelen kommer inn i hoved fordelingen i bygg A. Kan en gå videre til bygg B som et TN-C (3p+j) vis en henter det ut før pen splitten?

2: Har sett noen tilfeller av at det er splittet pen og brukt 3p OV. Altså N leder går ikke gjennom OV.

Det ene tilfellet var i en ny bolig der det var 3p Ov i grense skapetog 4P i underfordelingen i huset. Da er det ikke brudd i N lederen før måleren, men det er brudd i N lederen i underfordelingen i huset.

Er dette innafor?

Det andre var et eldre anlegg der det var 3p OV men 4p Jordfeil bryter etter måleren. Da var det brudd i N lederen før sikringene men ikke før måleren. Er dette innafor?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mai 12, 2022, 9:58am UTC](https://forum.trainor.no/t/tn-c-mellom-bygg-og-3p-ov-i-tn-anlegg/1776/2 "2022-05-12T09:58:37Z")

</div>

BlackSheep har rett.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mai 12, 2022, 11:39am UTC](https://forum.trainor.no/t/tn-c-mellom-bygg-og-3p-ov-i-tn-anlegg/1776/3 "2022-05-12T11:39:35Z")

</div>

Avsnitt 537.2.1.1 beskriver frakobling av alle spenningsførende tilførselsledere. I Norge regnes N-Leder som spenningsførende. Siste setning i avsnittet tar høyde for unntak for systemer med flere strømkilder, som er omtalt i avsnitt 303.2.1.2.

TN-C mellom bygninger er ikke entydig beskrevet (les "forbudt") i NEK 400, men i Vedlegg I til fel står det blant annet følgende: "TN-C-S: For forsyning av anlegg med nominell spenning opp til og med 230/400 V som TN-C-system fram til første fordeling. Etter første fordeling brukes TN-S-system".

Vedlegg I til fel er ikke juridisk bindende, men beskriver myndighets intensjon, og det er lurt å følge dette.

De som likevel ønsker en slik løsning bør som minimum avklare med DLE før utførelse.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mai 12, 2022, 5:21am UTC](https://forum.trainor.no/t/tn-c-mellom-bygg-og-3p-ov-i-tn-anlegg/1776/4 "2022-05-12T05:21:37Z")

</div>

1. PEN leder skal splittes til PE og N i første fordeling. Du kan ikke gå videre med PEN leder til neste fordeling, dvs du må gå videre som et TN-S anlegg.

2. PEN skal splittes før OV, så skal N gå igjennom OV sammen med faseledere. Det eneste unntaket jeg kjenner til er ved forsyning fra flere strømkilder, men det kan Hans Olav bedre enn meg.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mai 12, 2022, 10:38am UTC](https://forum.trainor.no/t/tn-c-mellom-bygg-og-3p-ov-i-tn-anlegg/1776/5 "2022-05-12T10:38:25Z")

</div>

I NEK 303.2.1.1 Står det at i bygninger kan TN-C kun benyttes i forsyning frem til hoved fordelingen. Etter hoved fordelingen skal nøytral og beskyttelseleder være adskilt.

I og med at det står bygninger så kan det tolkes som at vi ikke kan føre TN-C videre internt i bygget, men føre TN-C videre til neste bygg?

Er det en annen tekst i NEK som sier at det ikke er lov? Hvor står det at N må gå gjennom OV?

Bare for og ha det avklart så er eg enig i at det er en dårlig løsning, men det er en løsning som har blir valgt av et annet firma