# TN-C til annet bygg

**URL:** https://forum.trainor.no/t/tn-c-til-annet-bygg/438
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [juli 5, 2024, 8:02pm UTC](https://forum.trainor.no/t/tn-c-til-annet-bygg/438 "2024-07-05T20:02:00Z")
**Posts on this page:** 2
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [juli 5, 2024, 8:02pm UTC](https://forum.trainor.no/t/tn-c-til-annet-bygg/438/1 "2024-07-05T20:02:00Z")

</div>

Vi har i alle år lært at det kun skal én PEN-splitt per installasjon i TN-anlegg... men hvis hovedfordelingen forsyner et frittliggende bygg (utenfor dekningsområdet til jordelektrodene), er det da noe i veien for å forsyne dette bygget med TN-C? (Altså at man har en ny PEN-splitt i det frittliggende bygget).

Så lenge byggene ligger utenfor dekningsområdet til motstående jordelektrode (av hensyn til vagabonerende strømmer) ser jeg ingen problemer med dette.

304.3.4.2.1.1 i NEK400 sier litt om dette. De særnorske kravene sier litt om forsyning i bygning, men ikke "mellom" bygninger. Jeg tolker det derfor som OK med TN-C mellom bygninger...

Noen som har noen tanker/innspill/svar?🙂

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [juli 10, 2024, 6:14am UTC](https://forum.trainor.no/t/tn-c-til-annet-bygg/438/2 "2024-07-10T06:14:00Z")

</div>

Jeg er enig med deg Olav, men anbefaler å avklare dette med DLE før installasjon. Det er ikke sikkert ansvarlig hos det enkelte DLE deler vår mening om dette.