Hei,

Jeg har lurt på en ting.

Mener å ha sett flere plasser at det står TN-C-S på hovedfordeling og TN-S på underfordeling. Er dette riktig? At alle tavler du setter etter at PEN er splittet går som TN-S?

Mener at om det skal være TN-S så må PEN splittes hos E-verkets trafo?

Da antar jeg at når man i dag har TKS skap på yttersiden av boligen, hvor PEN splittes så er fordelingsskapet inne i boligen ett TN-S, med følgende faser i kursfortegnelsen: L1-L2-L3-N

Noen som kan avklare om dette er riktig?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mai 31, 2021, 5:49am UTC](https://forum.trainor.no/t/tn-s-etter-underfordeling/2293/2 "2021-05-31T05:49:44Z")

</div>

Nick har rett, men jeg forstår tankegangen din Ampliwire.

Følgende gjelder: Før splitt TN-C, i tavle med splitt TN-C-S, og i tavle(r) etter splitt TN-S. Dette er uavhengig av om splitt er hos netteier eller hos kunde. Dette fremkommer også av veiledningen til avsnitt 810.514.102 i NEK 400:2018.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 29, 2021, 6:55pm UTC](https://forum.trainor.no/t/tn-s-etter-underfordeling/2293/3 "2021-05-29T18:55:06Z")

</div>

Det er kun ett skap som skal ha tncs. Det er første skap. For pen splittes kun 1 gang. Anlegget fra netteier før splitter er et tnc anlegg. C er combined, s er splitt.