# Tolkninger i normguiden

**URL:** https://forum.trainor.no/t/tolkninger-i-normguiden/3668
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [juni 3, 2019, 10:20am UTC](https://forum.trainor.no/t/tolkninger-i-normguiden/3668 "2019-06-03T10:20:57Z")
**Posts on this page:** 2
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [juni 3, 2019, 10:20am UTC](https://forum.trainor.no/t/tolkninger-i-normguiden/3668/1 "2019-06-03T10:20:57Z")

</div>

I NEK400: 2014 og 2018 er teksten i 753.411.1 identiske. Hvordan kan det da ha seg at tolkningen i Normguiden ikke er lik? Det står blant annet i 2018 utgaven i guiden følgende:

"Elektriske varmefolier som installeres i tregulv, skal dekkes av et metallnett forbundet med tilførselskabelens beskyttelsesleder."

Jeg kan ikke forstå at dette vil være aktuelt med kl II folie?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [juni 4, 2019, 6:46am UTC](https://forum.trainor.no/t/tolkninger-i-normguiden/3668/2 "2019-06-04T06:46:43Z")

</div>

Det er tolkning fra NK64 som gjelder her; https://www.nek.no/standarder/produkter/tolkninger-nek-400/. Se under 5. utgave (NEK 400:2014).

Konklusjonen er:

NK64 anser at varmefolie montert i henhold til fabrikantens anvisning og i samsvar med kravene i NEK 400-7-753:2014 vil dersom de er montert på et elektrisk isolerende underlag og dekket med et heldekkende gulv med elektriske isolerende egenskaper jf. avsnitt 41C.1.5 i NEK 400-4-41:2014 Tillegg 41C tilfredsstille kravene spesifisert i NEK 400-4-41:2014, avsnitt 412.2.2. Dette innebærer at installasjonen av varmefolien tilfredsstiller kravene knyttet til beskyttelsesmetoden Dobbelt eller forsterket isolasjon spesifisert i NEK 400-4-41:2014, avsnitt 412. Kravene i NEK 400-7-753:2014, avsnitt 753.411.1 er da ikke lenger relevant.

MERKNAD NEK 400-7 og NEK 400-8 kan gi strengere krav til montering av varmeenheter enn spesifisert i NEK 400-7-753.