Transformator (11/6,6kV).
I "Declaration of Conformity" sertifikat er det listet at transformator skal oppfylle krav i henhold til:
IEC 60076-1: 2011 Power transformers ? General
IEC 60076-11: 2004 Power transformers ? Dry-Type Transformers
I NEK440 Tabell 1 er minsteavstand fase-jord for innendørs installasjon oppgitt til 60mm, ned til og med 3,6kV nivå. Det står ingenting om minimumsavstand i IEC 60076-1/-11.
På 6.6kV på sekundærside er avstand mellom fase-jord maks 55mm (mulig ned mot 50mm når deksel blir montert tilbake).
Spørsmål: Kanminimumsavstand på 50-55mm likevel være godkjent dersom:
Leverandør har utsted "Declaration of Conformity" sertifikat? (Og at jeg da må anta at de har en typegodkjeninng/test som tilsier at denne avstanden er ok).
Eller vil det uansett om de fremskaffes en testrapport ikke være i henhold til NEK440 Tabell1 og dermed ikke være godkjent ?
(Om ikke akkseptabelt må jordingskuler montert på faseskinner re-lokaliseres/eventuelt kobberskinner må bygges om).