Ubrutt N-leder i TN installasjon med flere strømforsyninger

I NEK400:2018 551.2.301 står det: I TN-installasjoner hvor én eller flere strømforsyningskilder skal drives for å sikre entydig forankring av nøytralleder-systemet til jordpotensial, skal enten. C) Hovedkurser som forsyner fordelinger hvor en strømforsyningsenhet er tilkoblet, skal ikke utføres med brudd i nøytralleder, og nøytralleder skal ikke frakobles som spesifisert i NEK 400-5-53, avsnitt 537.2.1.

1. Vil dette si at alle vern før strømforsyningskilden (UPS/aggregat) ikke trenger brudd i N-leder?

2. Hvis underfordelingen som forsyner strømforsyningsenheten også forsyner normalkraft stigere og forbrukerkurser er det da greit å droppe brudd i N-leder i hovedsikringen i denne underfordelingen?

3. Må det gjøres noen andre tiltak ved denne løsningen?

4. Er denne løsningen ny i nek400:2018?

UPS er beskrevet i avsnitt 551.2.302.

Generelt krav til ubrutt N-leder i hovedstrømskurser for anlegg med flere strømkilder er gitt i avsnitt 303.2.1.2.

Bra, ja denne tolkningen gir nyttig info til avsnitt 303.2.1.2.

NK 64 sin tolkning av NEK 400-3:2018 avsnitt 303.2.1.2 (tolkning 7 datert 11.06.2020), syns jeg var nyttig her.