# Underfordeling garasje

**URL:** https://forum.trainor.no/t/underfordeling-garasje/1701
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [juli 12, 2022, 3:26pm UTC](https://forum.trainor.no/t/underfordeling-garasje/1701 "2022-07-12T15:26:57Z")
**Posts on this page:** 5
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [juli 12, 2022, 3:26pm UTC](https://forum.trainor.no/t/underfordeling-garasje/1701/1 "2022-07-12T15:26:57Z")

</div>

Hei!

Lenge siden jeg har jobbet som elektriker så må oppdatere meg litt. skal legge en 10q pfxp ut til uf i garasje, men for å sikre denne kan jeg da benytte 32a automatsikring i skap inne som en bryter og en 32a OV i underfordeling foran kurser for å beskytte kabel?

Garasjen kommer tett på huset men tenkte å legge ringjord i tillegg til denne for å forbedre litt og koble denne i uf i garasjen. men skal fortsatt koble jordinga på stigerkabelen i hver ende?

Er 3 fase IT nett og kabel lengden blir ca. 30m

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [juli 25, 2022, 8:05am UTC](https://forum.trainor.no/t/underfordeling-garasje/1701/2 "2022-07-25T08:05:58Z")

</div>

NB! Husk at strømføringsevnen til en PEX-kabel bare kan benyttes fullt ut om tilkoblet utstyr også tåler forhøyet temperatur.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [august 3, 2022, 9:40am UTC](https://forum.trainor.no/t/underfordeling-garasje/1701/3 "2022-08-03T09:40:21Z")

</div>

Leverandøren må i hvert fall gå god for at utstyret (koblingspunkter) tåler den "forhøyede" temperaturen (90 grader).

Tabellverket i NEK 400 gir strømføringsevne for PEX-isolert leder, ref. Tabell 52B-1 i NEK 400:2022.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [juli 12, 2022, 3:39pm UTC](https://forum.trainor.no/t/underfordeling-garasje/1701/4 "2022-07-12T15:39:50Z")

</div>

Legg TFXP MR FLEX 4G10 istedenfor. Er som PFXP, men billigere, kan legges rett i jord, dobbelisolert, tåler mer strøm.

32A i skapet og så OV i garasjen gir ingen mening, smør på flesk.

Bruk bare 32A i skapet inne, om du vil. Kan godt hende du ikke trenger. Mange liker å legge så stor kabel ut at man kan koble den rett på hovedsikringen/samleskinnen, evt via en lastbryter.

,OV er dyrere og vil komme i konflikt med hovedsikringen, ved kortslutning og selektivitet. Evt en lastbryter i garasjen, men ser ikke det behovet.

Ja koble sammen jording, slik at huset også får dratt nytte av ringjorden du legge.r

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [juli 26, 2022, 5:10pm UTC](https://forum.trainor.no/t/underfordeling-garasje/1701/5 "2022-07-26T17:10:21Z")

</div>

Må utstyret da være merket med 90C istedet for 70C? Hvordan er det med 90C når kabel ligger på trevegg osv?