### Author: ![aleksandersteen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/a/49beb7/32.png) [@aleksandersteen](https://forum.trainor.no/u/aleksandersteen)
#### Post date: [juli 24, 2025, 6:40pm UTC](https://forum.trainor.no/t/unnga-2-polet-bryter-for-lampe-pa-bad/6235/1 "2025-07-24T18:40:00Z")

</div>

701.537.1.101 i NEK400 angir at bad skal ha 2-polet bryter for lamper med dårligere kapslingsgrad enn IP3X/IP2XC under utskifting der lyskilden kan skiftes av brukeren (og den samtidig ikke er SELV/PELV).

Det er veldig begrenset utvalg av smarte 2-polede dimmere, jeg ønsker derfor å velge lamper som ikke krever 2-polet bryter. Det enkleste er å velge en lampe hvor lyskilden ikke kan skiftes ut. Men vil en lampe med «innstikksokkel» (for eksempel sokkeltype G9), hvor åpningen til de strømførende delene inne i sokkelen er mindre eller lik 2,5 mm være godkjent for 1-polet bryter (mtp at IP3X/IP2XC = 2,5 mm)? Ingen lampeprodusenter angir kapslingsgrad på sokkelen, så åpningen må i så fall måles under montering.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [juli 30, 2025, 7:03am UTC](https://forum.trainor.no/t/unnga-2-polet-bryter-for-lampe-pa-bad/6235/2 "2025-07-30T07:03:00Z")

</div>

Jeg er enig med Olav, i at prosjekterende SKAL dokumentere at den valgte løsningen er i henhold til krav i FEL og NEK 400.

Man bør med andre ord være sikker på at IP3X/IP2XC er ivaretatt med god margin.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [juli 29, 2025, 8:33pm UTC](https://forum.trainor.no/t/unnga-2-polet-bryter-for-lampe-pa-bad/6235/3 "2025-07-29T20:33:00Z")

</div>

Det avgjørende er jo at ikke-sakkyndige ikke skal utsettes for strømgjennomgang ved utskifting av lyskilder i våtrom...