# Utelamper mangler jordforbindelse

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/utelamper-mangler-jordforbindelse/3031>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [juni 10, 2020, 1:27pm UTC](https://forum.trainor.no/t/utelamper-mangler-jordforbindelse/3031 "2020-06-10T13:27:40Z")\
**Posts on this page:** 6\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [juni 10, 2020, 1:27pm UTC](https://forum.trainor.no/t/utelamper-mangler-jordforbindelse/3031/1 "2020-06-10T13:27:40Z")

</div>

Hei.

Skal etablere jordforbindelse til 2 stk utelamper. Disse står på hver sin grindestolpe, på hver side av en vei. Det er kronglete å få lagt opp ny tilførsel til utelampene og tenker derfor å slå ned jordspyd, en for hver av utelampene og legge opp separat jordingsleder til lampene.

Vil dette være en akseptabel løsning? Finner ikke noe direkte rundt dette i NEK 400-5-54

Er det krav til ekstra merking ved en slik løsning da denne jordlederen/beskyttelseslederen ikke blir tilkoblet hovedjordskinne?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [juni 15, 2020, 12:15pm UTC](https://forum.trainor.no/t/utelamper-mangler-jordforbindelse/3031/2 "2020-06-15T12:15:21Z")

</div>

Det du beskriver er ingen god løsning.

Er det virkelig ikke beskyttelsesleder/PE i tilførsel til utelampene?! Er den kutta kan vel kabelen skjøtes med godkjent skjøt?

Om det ikke er mulig å "fikse" beskyttelsesleder, og kunden "må" ha utelamper som krever PE, bør tilførselen byttes.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [juni 16, 2020, 7:01am UTC](https://forum.trainor.no/t/utelamper-mangler-jordforbindelse/3031/3 "2020-06-16T07:01:32Z")

</div>

Sikkerhetsmessig vil løsningen kunne fungere greit (og det er jo det viktigste).

En "rød tråd" med tanke på jordingssystemer i NEK 400 er imidlertid oppnåelsen av et godt sammenhengende system. Beste løsning her vil derfor være enten dobbeltisolerte lamper, eller tilkobling av beskyttelsesleder i tilførsel. Er det et IT-/TT-system er dessuten dekningsområde for jordelektroden avgjørende, og avhengig av avstand kan det derfor være behov for egen jordelektrode ved utebelysningen, som et tillegg til beskyttelsesleder i tilførselen.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [juni 12, 2020, 8:30pm UTC](https://forum.trainor.no/t/utelamper-mangler-jordforbindelse/3031/4 "2020-06-12T20:30:16Z")

</div>

bytt heller ut lampene til dobbeltisolerte

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [juni 16, 2020, 6:38am UTC](https://forum.trainor.no/t/utelamper-mangler-jordforbindelse/3031/5 "2020-06-16T06:38:04Z")

</div>

Det er beskyttelsesleder i tilførselskabel til lampene, men den er tilkoblet gatebelysning på det private området (gatelysene er lavspennings tremaster påmontert lamper i toppen) disse har ikke beskyttelsesleder/PE leder. Dette er nok gjort for at det er kort vei til gatelys masten og for å få de til å tenne samtidig med gatelysene.

Men ved å slå ned jordspyd ved lampene vil det vel bli liten/ingen potensialforskjell ved en eventuell feil i lampene. Om en da står ved siden av lampene og tar på de vil en jo ikke få strømgjennomgang.?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [juni 16, 2020, 9:33am UTC](https://forum.trainor.no/t/utelamper-mangler-jordforbindelse/3031/6 "2020-06-16T09:33:57Z")

</div>

Da blir det nok mest sannsynlig dobbeltisolerte utelamper, siden det blir vanskelig og kostbart å få en sammenhengende jordforbindelse til installasjonen, men skal diskutere nærmere med kunden. Det er forresten et IT system.