Det kan være aktuelt å endre et 690V distributsjonssystem fra IT til TN (overordnet nett). I vårt system er det ikke behov for N-lederen i noen deler av anlegget (ikke i framtiden heller). Det er et nytt anlegg.

Er det krav om å føre med nøytral-/null-lederen i et TN-system til våre tavler, og mellom våre tavler (flere distribuetere tavler)?

Kan ikke se noen åpenbare grunner for det, men flere ulemper (ekstra materiell i tilførselskabel, tavler, økte pris, vekt, dimensjoner osv.).

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mai 15, 2019, 3:43pm UTC](https://forum.trainor.no/t/utelate-n-leder-i-distribusjonen-i-et-tn-system/3697/2 "2019-05-15T15:43:40Z")

</div>

Et TN-S-system uten fremført nøytralleder er ok. Dette er illustrert i Figur 3J i NEK 400:2018.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![ferdinand.dahl1](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/f/9f8e36/32.png) [@ferdinand.dahl1](https://forum.trainor.no/u/ferdinand.dahl1)
#### Post date: [oktober 30, 2023, 4:02pm UTC](https://forum.trainor.no/t/utelate-n-leder-i-distribusjonen-i-et-tn-system/3697/3 "2023-10-30T16:02:00Z")

</div>

Hei, ser ut til at den figuren er fjernet i NEK400:2022. Hva er grunnen til det? Er dette fortsatt ok?