Har et industrianlegg med f.eks en silo (åpen i toppen) som periodevis har ex-klassifisering ved fylling hvor ex-sonen er begrenset til innvendig i siloen. Er det tillatt å installere elektrisk utstyr som lys, stikk og brannvarsling i rommet (som siloen står i) som ikke har ex-beskyttelse? Vil det i så fall være tilstrekkelig å sikre at det ikke kan falle gnister ned i ex-sone?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [mars 31, 2021, 7:56am UTC](https://forum.trainor.no/t/utenfor-ex-sone/2397/2 "2021-03-31T07:56:54Z")

</div>

Hei Per

Det skal være utformet et sonekart over området basert på varighet og hyppighet for eksplosiv støvatmosfære basert på NEK EN 60079-10-2 (dette skal inn i eksplosjonsverndokumentet ref FOR-2003-06-30-911 FHOSEX). Når dette er på plass så er det krav til at elektrisk utstyr er Ex godkjent med riktig beskyttelsesnivå i de forskjellige sonene (Sone 20, 21 og 22). Selvfølgelig må det også tas hensyn til å forhindre at gnister fra utstyr over soner ikke faller inn i soner. Inni silo er typisk sone 20.

Anbefaler å anskaffe og sette deg inn i FHOSEX, NEK EN 60079-10-2 og NEK ISO/ IEC 80079-20-2 for støvområder, og NEK 420 (inneholder blant annet 60079-14 og -17). Det er også krav til dokumentert opplæring for personell som skal installere utstyr eller jobbe i disse områdene.

Standardene finner du blant annet på www.standard.no

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [mars 31, 2021, 9:58am UTC](https://forum.trainor.no/t/utenfor-ex-sone/2397/3 "2021-03-31T09:58:18Z")

</div>

Utenfor Ex soner er det ikke noe krav til Ex utstyr, men man kan velge dette på bakgrunn av en risikovurdering.

På større anlegg i oljeindustrien velger man ofte Ex utstyr utenfor definerte Ex områder for å unngå automatisk utkobling ved for eksempel større utilsiktede utslipp som kan medføre gass-skyer utenfor Ex områder.

Vanligste beskyttelses metode i støvområder er Ex "t" som er støvtett.

Vær oppmerksom på at områder med støvlag som regel er Ex soner da støvlag lett kan virvles opp av eksplosjoner og skape sekundær-eksplosjoner, og at støvlag over 5mm tykkelse vil påvirke tenn-temperatur på støv drastisk.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 11, 2026, 11:15am UTC](https://forum.trainor.no/t/utenfor-ex-sone/2397/4 "2026-05-11T11:15:46Z")

</div>

Lukket på mai 11, 2026, 11:15am UTC

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 31, 2021, 8:37am UTC](https://forum.trainor.no/t/utenfor-ex-sone/2397/5 "2021-03-31T08:37:26Z")

</div>

Takk for svar.

Eksplosjonsverndokument er utarbeidet og har sonekart og risikovurdering, men det er området utenfor ex-soner som er spørsmålet. En kjenning som jobbe i oljeindustrien fortalte meg at alt utstyr som monteres i rom som inneholder et avgrenset ex-klassifisert område må ha minimum ex-d klassifisering. Dette klarer jeg imidlertid ikke å finne bekreftelse på noe sted.