# Utforming av jordingsanlegg ved flere tilknytningspunkt i samme bygning

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/utforming-av-jordingsanlegg-ved-flere-tilknytningspunkt-i-samme-bygning/1506>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [desember 9, 2022, 12:38pm UTC](https://forum.trainor.no/t/utforming-av-jordingsanlegg-ved-flere-tilknytningspunkt-i-samme-bygning/1506 "2022-12-09T12:38:00Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [desember 9, 2022, 12:38pm UTC](https://forum.trainor.no/t/utforming-av-jordingsanlegg-ved-flere-tilknytningspunkt-i-samme-bygning/1506/1 "2022-12-09T12:38:00Z")

</div>

Vi holder på å prosjektere et stort næringsbygg hvor det skal installeres flere trafoer og da flere inntak til bygning.Nettsystemet er 400V TN-C-S anlegg.

Det er i utgangspunktet ønskelig å installere et felles jordingsanlegg for bygget hvor "alt" sammenkobles.

Case nr. 1: Alle trafoer har kun ett tilknytningspunkt og en PEN-splitt. Ved å koble sammen hele jordingsanlegget for alle anleggene, vil man også sammenkoble nullpunktene i alle trafoene. Er det noen utfordringer knyttet til dette? Står det noe om dette i NEK?

Case nr. 2: En trafo har 2 tilknytningspunkt og da tilhørende to PEN-splitter i samme bygg. Gitt ett tilfelle hvor man kun har en-fase belastning i tilknytningspunkt nr. 1, vil strømmen gå fra fase, via belastning og tilbake til null-punkt i trafo. Strømmen tilbake til trafo vil da kunne fordele seg mellom PEN-leder for tilknytningspunkt nr. 1 og via PEN-splitt, jordingsanlegg og PEN-leder for tilknytningspunkt nr. 2.

Har dere forslag til hvordan dette skal løses? Må jordingsanleggene isoleres eller må det gjøres en beregning på potensiell belastnignsstrøm i jordingsanlegget?

Er denne problemstillingen omtalt i NEK-en?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [desember 12, 2022, 8:19am UTC](https://forum.trainor.no/t/utforming-av-jordingsanlegg-ved-flere-tilknytningspunkt-i-samme-bygning/1506/2 "2022-12-12T08:19:00Z")

</div>

Utformingen av jordingssystemet skal avklares med netteier i henhold til avsnitt 542.1.3 i NEK 400:2022.

Hvor byggverket som huser den elektriske installasjonen også huser en  
nettstasjon med høyspenning, skal jordingsarrangementet også være utformet i samsvar med  
kravene i NEK 440.

VEILEDNING - En koordinering mellom netteier og installasjonseier er nødvendig for å sikre at sikkerheten blir ivaretatt.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [desember 12, 2022, 8:20am UTC](https://forum.trainor.no/t/utforming-av-jordingsanlegg-ved-flere-tilknytningspunkt-i-samme-bygning/1506/3 "2022-12-12T08:20:00Z")

</div>

Utformingen av jordingssystemet skal avklares med netteier i henhold til avsnitt 542.1.3 i NEK 400:2022.

Hvor byggverket som huser den elektriske installasjonen også huser en  
nettstasjon med høyspenning, skal jordingsarrangementet også være utformet i samsvar med  
kravene i NEK 440.

VEILEDNING - En koordinering mellom netteier og installasjonseier er nødvendig for å sikre at sikkerheten blir ivaretatt.