Hei. Vil det være krav til å utjevne vannrør i en enebolig om alle rør er av plast? De eneste stedene der det er kobberrør er en stubbe i vannfordelingsskap og selve hovedkranen. Rør inn og ut i boligen er plast. Ser ikke helt vitsen med dette så kan noen forklare?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [februar 23, 2021, 2:07pm UTC](https://forum.trainor.no/t/utjevning-hovedstoppekran-bolig/2479/2 "2021-02-23T14:07:33Z")

</div>

Nei, det er ikke krav til utjevning i tilfellet du beskriver.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [februar 25, 2021, 10:13am UTC](https://forum.trainor.no/t/utjevning-hovedstoppekran-bolig/2479/3 "2021-02-25T10:13:07Z")

</div>

Denne avklaringen er lite/ikke relevant for nye installasjoner, men kan være aktuell ved endringer i bestående installasjoner. Ref. avsnitt 411.3.1.2, samt generelt delnorm 823 i NEK 400:2018.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [februar 24, 2021, 7:39am UTC](https://forum.trainor.no/t/utjevning-hovedstoppekran-bolig/2479/4 "2021-02-24T07:39:31Z")

</div>

ELSIKKERHET NR. 61

Følgende gjelder for jording av hovedvannkran i bolig (jf. NEK 400 pkt.

542.4.1):

Dersom vannrøret inn til boligen er av ledende materiale (kobber, stål eller lignende), skal det legges utjevningsforbindelse til vannrøret. Dersom vannrøret inn til boligen er av isolerende materiale (PVC eller lignende) og vannrørene i boligen er av isolerende materiale med rør i rør system, er det ikke nødvendig med utjevningsforbindelse til vannrøret eller hovedvannkran. Det er følgelig heller ikke nødvendig å legge utjevningsforbindelse til samlestokken (ca. 0,5 m) eller skapet for samlestokken dersom dette står i en isolert vegg. Dersom vannrøret inn til boligen er av isolerende materiale (PVC eller lignende), men det er brukt vannrør av ledende materiale (kobber, stål eller lignende) i boligen, skal det legges utjevningsforbindelse til dette vannrøret.