Utjevning kloakkrør

Hei. Jeg går på elektro kontroller av pumpestasjoner. Pumpestasjoner har kloakkrør av metall som det står elektropumper på. Kloakkrør går videre ut av stasjon under bakkenivå i jorden. Resten av el installasjoner i byggene er typisk styretavler og noen stikk og lys. Stasjonene er bygget ved forskjellige årstall noen helt tilbake på 80 tallet. Det er både it ,tt og tn systemer. Mitt spørsmål er om kloakkrør må utjevnes? Det er gjort i varierende grad på stasjonene. Ved test måling er det høy kontinuitet mot jordskinne på de som ikke er utjevnet. Jeg tenker at det er krav siden kloakkrør blir en utsatt ledende del ved påmontert elpumpe. Det er jo også en metall konstruksjon som kommer inn utenifra. Noen tanker rundt dette?

Min umiddelbare tanke er at rørene blir utjevnet via beskyttelsesleder i kabelen til motoren. Så lenge det er lav kontinuitet så tenker jeg det er OK

Svar til trådstarter: Ja, kloakkrør av metall skal utjevnes uansett installasjonstidspunkt.

Trådstarter skriver dessuten: Ved testmåling er det høy kontinuitet mot jordskinne på de som ikke er utjevnet.

Men uansett måleresultat er det alltid krav til utjevning av alle kloakkrør av metall.

Ok takk for svarene. Ser at det settes krav til dette tilbake i rødboka:

§ 408. Regler for jording.