Utjevning til jord av MA (støpejern) rør

Hei,

Ved bruk av MA (støpejern) avløpsrør, anordnes tilfredsstillende elektrisk ledende forbindelse til jord. Ref. 542.4.1 og 411.3.1.2: Alle metalliske rør som føres inn i bygg skal utjevnes. Spenningssystemet er TN-S, og avløpsrøret vil være eksponert i tak i kjelleren. Røret vil skjøtes sammen med ikke ledende pakninger.

Er usikker på videre omfang av utjevning til jord av MA røret inne i bygget?

Om rørdel(er) nedstrøms pakninger er helt isolert bort fra innkommende avløpsrør, så er det etter min vurdering ikke krav til å utjevne denne/disse delen(e).