El tilysnet har vært på kontroll på ny 2 mannsbolig som vi har installert.

Boligen har et felles teknisk rom men vann til vann varmepumpe, kjøleanlegg, snøsmelteanlegg og vannbåren varme. Det ligget med andre or veldig mye åpen kobber/galv rør i tekniskrommet.

Har fått kommentar på at det mangler utjevning til hovedvannrør noe jeg mener ikke er nødvendig da alt av rør som kommer inn i rommet er plast.

Er det et krav til utjevning av disse vannrørene?

Mvh Martin

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mars 2, 2023, 12:24pm UTC](https://forum.trainor.no/t/utjevning-vannror/1333/2 "2023-03-02T12:24:00Z")

</div>

Jeg anbefaler deg å be DLE om en begrunnelse for avviket. Avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400 beskriver krav til utjevning av andre ledende deler. Kravet omfatter blant annet alle metalliske rør som kommer inn i bygget, samt avløpsrør av plast om IT-/TT-system.

Det er ikke krav til å utjevne hovedvannrør av plast.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mars 3, 2023, 7:08am UTC](https://forum.trainor.no/t/utjevning-vannror/1333/3 "2023-03-03T07:08:00Z")

</div>

Nei, de har egentlig ikke noe grunnlag for et avvik her. Men kanskje er det best å bare føye seg, det er det opp til deg/dere å vurdere.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mars 2, 2023, 3:54pm UTC](https://forum.trainor.no/t/utjevning-vannror/1333/4 "2023-03-02T15:54:00Z")

</div>

Ringte kontrollør og spurte hva han la til grunn for avviket. Svaret hans var at det var så mange rør og at de var blitt enig i tilsynet her om at da skal det utjevnes.  
Har de noe grunnlag for å kreve utjevning montert?  
Hadde det vært noen få kortere rør som han sa hadde de ikke brydd seg… men det var lov å klage…