# Utjevning ventilasjonskanaler

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/utjevning-ventilasjonskanaler/2954>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [august 17, 2020, 3:43pm UTC](https://forum.trainor.no/t/utjevning-ventilasjonskanaler/2954 "2020-08-17T15:43:42Z")\
**Posts on this page:** 5\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ferdinand.dahl1](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/f/9f8e36/32.png) [@ferdinand.dahl1](https://forum.trainor.no/u/ferdinand.dahl1)\
**Post date:** [august 17, 2020, 3:43pm UTC](https://forum.trainor.no/t/utjevning-ventilasjonskanaler/2954/1 "2020-08-17T15:43:42Z")

</div>

Skal ventilasjonskanaler utjevnes ved bruk av beskyttelsesmetoden "automatisk utkobling av størmtilførselen" i NEK400:2018?

NEK400:2018 kapittel 411.3.1.2 stiller krav til utjevningsforbindelser for beskyttelsesformål. I MERKNAD der refereres det videre til avsnitt 542.4 for en liste over elementer som skal utjevnes. I avsnitt 542.4, VEILEDNING 2, refereres det igjen videre til tillegg 54B. I tillegg 54B er det tegnet inn utjevningsleder for beskyttelsesformål tilknyttet kanal for "luftkondisjonering". Er dette å tolke som at ventilasjonskanaler skal utjevnes?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ferdinand.dahl1](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/f/9f8e36/32.png) [@ferdinand.dahl1](https://forum.trainor.no/u/ferdinand.dahl1)\
**Post date:** [august 18, 2020, 9:00am UTC](https://forum.trainor.no/t/utjevning-ventilasjonskanaler/2954/2 "2020-08-18T09:00:11Z")

</div>

Ok, takk. Jeg ser i NEK EN 60204-1:2018, kapittel 8.2.2 at både kanaler i metall og kabelbroer skal tilkobles utjevningsforbindelse for beskyttelsesformål. Sånn jeg skjønner det er det da kun snakk om at dette utjevnes lokalt til PE-klemme på det aktuelle utstyret, ikke f.eks. direkte til hovedjordskinna i bygget. Da blir jo spørsmålet hva som defineres som en del av maskinen og ikke? Hvilken kabelbro er en "del av maskinen"? Og er det da maskinleverandørens ansvar å sørge for utjevningen?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [august 19, 2020, 6:59am UTC](https://forum.trainor.no/t/utjevning-ventilasjonskanaler/2954/3 "2020-08-19T06:59:46Z")

</div>

FM og NEK EN 60204-1 har MA full kontroll på.

Når det gjelder NEK 400:2018 er det helt rett at krav er gitt i avsnitt 411.3.1.2, og "metalliske deler i sentralvarme- og ventilasjonssystemer" ble fjernet i kulepunkt 2 ved overgangen fra 2014 til 2018.

Veiledning 1 til avsnitt 542.2 (veiledninger er ment å være retningsgivende) viser fortsatt til "potensialutjevning til sentralvarmeanlegg av metall", men dette punktet kan det sees bort i fra (skulle vært fjernet).

Merknader og informative tillegg er det helt frivillig hvordan man forholder seg til.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [august 18, 2020, 6:10am UTC](https://forum.trainor.no/t/utjevning-ventilasjonskanaler/2954/4 "2020-08-18T06:10:00Z")

</div>

Hei. Tillegg 54 B er informativ og da er dette en normteksten som må etterleves i den forstand. Så det man må utjevne konkret finner du som du selv skrev i avsnittet 411.3.1.2 i norm 41 og man må i tillegg sjekke om andre ledende deler må utjevnes ut i fra tekstene i Tillegg 41 D i norm 41. I tillegg er det også flere spesielle konkrete spesielle krav i del 7 og del 8 til egne utjevninger men dette gjelder ikke generelt. I NEK 400 2018 ble teksten om at ventilasjonssystemer skal utjevnes med egen utjevning fjernet fra normteksten, så derfor ville utjevning av ventilasjon-systemer nå settes i sammenheng med maskiner og normen som hører til der som heter NEK EN 60204-1:2018. I denne normen er det i nye utgave som kom i 2018 helt nye føringer og tekster om utjevning mellom maskiner og bygnings installasjoner i de fall det er en målt minimums avstand mellom byggets deler og maskinen (Maskin er også ventilasjonssystemer i større bygg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [august 18, 2020, 6:11am UTC](https://forum.trainor.no/t/utjevning-ventilasjonskanaler/2954/5 "2020-08-18T06:11:31Z")

</div>

Her ble det jo en veldig dum skrivefeil Jeg skrev:

Hei. Tillegg 54 B er informativ og da er dette en normteksten som må etterleves i den forstand.

Det som er riktig setning er selvsagt:

Hei. Tillegg 54 B er informativ og da er dette IKKE en normteksten som må etterleves i den forstand.