# Utjevningsforbindelse av Motor ved hjelp av "Flange Nut"

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/utjevningsforbindelse-av-motor-ved-hjelp-av-flange-nut/538>\
**Category:** Forskrifter og normer Hav og Sjøfart\
**Created:** [april 29, 2024, 3:39pm UTC](https://forum.trainor.no/t/utjevningsforbindelse-av-motor-ved-hjelp-av-flange-nut/538 "2024-04-29T15:39:00Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![markus.ger01](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/m/e480ec/32.png) [@markus.ger01](https://forum.trainor.no/u/markus.ger01)\
**Post date:** [april 29, 2024, 3:39pm UTC](https://forum.trainor.no/t/utjevningsforbindelse-av-motor-ved-hjelp-av-flange-nut/538/1 "2024-04-29T15:39:00Z")

</div>

Hei,

Er hos Supplier for å føljge opp ein innkjøpspakke til HVDC-Platform som skal stå på Britisk sektor.

På vedlagt bilde kan ein sjå at dei har kun brukt "Flange Nut" som mutter til utjevningsforbindelse av motor.

Normal praksis er først skive -\> sprengskive -\> rustfri mutter., men er det krav til dette? Isåfall i kva standard kan eg finne denne teksten?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![rune.overland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/45deac/32.png) [@rune.overland](https://forum.trainor.no/u/rune.overland)\
**Post date:** [september 8, 2025, 10:13am UTC](https://forum.trainor.no/t/utjevningsforbindelse-av-motor-ved-hjelp-av-flange-nut/538/2 "2025-09-08T10:13:00Z")

</div>

Bildet viser en grønn/gul leder (jord/utjevningsforbindelse) som er terminert direkte med en kabelsko under en **flensemutter**. Du spør om det er krav i standard at man skal bruke **skive → fjærskive → rustfri mutter** , eller om flange nut alene er akseptabelt.

### Relevante standarder og krav

For elektriske installasjoner på offshore og HVDC-plattformer er det flere standarder som kan være aktuelle:

1. **IEC 61439** (Lavspennings koblings- og kontrollanlegg)

2. **IEC 60092-302 / IEC 60092-507** (Marine and offshore electrical installations)

3. **IEC 60364 (Electrical Installations for Buildings)** – Del 5-54 (Earthing arrangements, protective conductors)

4. **NORSOK E-001 / E-002** (elektro-standarder for norsk sokkel, ofte brukt som referanse også på britisk sektor)

### Vurdering av løsningen på bildet

- **Flensemutter alene** gir økt anleggsflate og kan gi akseptabel elektrisk kontakt.

- Men: Den gir ikke samme **mekaniske låsing mot vibrasjon** som kombinasjon skive + fjærskive + mutter (eller låsemutter).

- På offshore/HVDC, hvor vibrasjon, fukt og korrosjon er forventet, vil praksis normalt være **skive → fjærskive → rustfri mutter/låsemutter** for å oppfylle "best practice" og sikre at forbindelsen holder levetiden.

### Svar på spørsmålet ditt

Det er **ikke et eksplisitt krav i IEC-standardene** at du må bruke kombinasjonen skive + fjærskive + mutter, men:

- **IEC 60092-302** og **IEC 60364-5-54** stiller krav til varig, mekanisk sikker forbindelse.

- **NORSOK E-001/E-002** (og ofte interne selskapsspesifikasjoner/IOGP-standarder) **presiserer bruken av skive + fjærskive/låsemutter**.

- Dermed: Hvis du vil ha en standard å henvise til, er det mest robust å vise til **NORSOK E-001 kap. 11 (Earthing and bonding)**.

👉 Så formelt sett kan leverandøren argumentere for at flange nut er "innenfor IEC", men i praksis på offshore/HVDC bør du henvise til **NORSOK E-001/E-002** eller prosjektets egne spesifikasjoner for å kreve den mer robuste løsningen.