# Utjevningsleder 544.1

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/utjevningsleder-544-1/1426>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [januar 26, 2023, 9:38pm UTC](https://forum.trainor.no/t/utjevningsleder-544-1/1426 "2023-01-26T21:38:00Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 26, 2023, 9:38pm UTC](https://forum.trainor.no/t/utjevningsleder-544-1/1426/1 "2023-01-26T21:38:00Z")

</div>

544.1 sier følgende om dimensjonering av utjevningsledere: Ledertverrsnittet for utjevningsledere for beskyttelsesformål for tilkobling til hovedjordklemmen/hovedjordskinnen skal være større eller lik halvparten av største ledertverrsnittet som er benyttet for beskyttelsesjordledere i installasjonen.

Jeg leser dette slik at dersom jeg har en installasjon med verksted og kontorlokaler, og har en elkjel med ledertverrsnitt 4g95AL, så må alle utjevningsledere i kontorlokalene minst være 25mm2, selv om kontorlokalene kun har 3g2,5 som ledertverrsnitt.

Spørsmål 1:

Spørsmålet er satt litt på spissen, og jeg ser tydelig hva NEK'en skriver, men lurer på om det kan være mulig å gjøre en egen risikovurdering her, feks at i områdene rundt elkjelen (teknisk rom) så brukes 25mm2 som utjevningsleder, mens i områder utenfor elkjelen (kontorlokaler) brukes 6mm2 som utjevningsleder?

Spørsmål 2:

Kan man bruke formelen i 543.1.2 for å "senke" kravet til utjevningsledere også?

Ta eksempelet med en elkjele (største ledertverrsnitt i installasjonen) som skal ha 4g95AL. Ved å sette en jordfeilbryter på feks 300mA i forkant, kan man kanskje redusere kravet til beskyttelsesjordlederen fra 95mm2 til 6mm2...

Da vil jo også alle utjevningsledere kunne legges som 6mm2. Har jeg forstått dette riktig?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [januar 27, 2023, 6:25am UTC](https://forum.trainor.no/t/utjevningsleder-544-1/1426/2 "2023-01-27T06:25:00Z")

</div>

Avsnitt 544.1 gir dimensjoneringskrav for utjevningsforbindelser til andre ledende deler i installasjonen.  
Hva som skal utjevnes følger av avsnitt 411.3.1.2, og det vil sjelden være aktuelt med slike utjevninger i kontorlokaler.

Om det skrives samsvar med NEK 400:2022 skal dimensjoneringskravet i 544.1 følges, og man kan ikke benytte formelen i avsnitt 543.1.2.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [januar 27, 2023, 10:12am UTC](https://forum.trainor.no/t/utjevningsleder-544-1/1426/3 "2023-01-27T10:12:00Z")

</div>

Du kan alltid skrive avvik med NEK 400 relatert til FEL § 10, men da må du dokumentere at tilsvarende sikkerhetsnivå oppnås.

Det enkleste er vel å legge 25 kvadrat.

544.1 følger av europeisk regelverk (direkte oversatt fra CENELEC HD 60364-serien), og jeg kjenner ikke til bakgrunnen for/diskusjonen om dette punktet i europeisk standardkomite.  
Det jeg imidlertid vet at dette avsnittet har vært endra flere ganger de 10 - 20 siste årene, men pr nå gjelder altså kravet i NEK 400:2022.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 27, 2023, 6:57am UTC](https://forum.trainor.no/t/utjevningsleder-544-1/1426/4 "2023-01-27T06:57:00Z")

</div>

Takk for raskt svar. Jeg tillater meg å komme med ett nytt spørsmål, men svaret blir vel det samme 🙂  
Eksempel:  
Dersom vi har ett lagerbygg med 230V TT, 400A hovedbryter, klasse 2 (dobb.iso) frem til jordfeilautomater. Alle utgående kurser fra tavla har 30mA jordfeilbryter, utgående stigere har 300mA.  
Største beskyttelsesleder i installasjonen er en CU70 (PFSP 3x240, stiger til UF).  
Spørsmål:  
Hva blir kravet til utjevningsledere her?  
Ref 544.1 så blir det 35mm2 = 25mm2.  
Men største feilstrøm som kan oppstå er 300mA, ettersom alle utgående kurser er beskyttet av jordfeilvern.  
Er det ikke da litt voldsomt å legge 25mm2 til utjevning av armering/bygningskonstruksjoner/osv?  
Vil det ikke være nok med 6mm2, hvertfall i praksis? Eller er det noe jeg misforstår her?