# Uttak kjøkken

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/uttak-kjokken/2549>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [mai 30, 2025, 10:32am UTC](https://forum.trainor.no/t/uttak-kjokken/2549 "2025-05-30T10:32:00Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 30, 2025, 10:32am UTC](https://forum.trainor.no/t/uttak-kjokken/2549/1 "2025-05-30T10:32:00Z")

</div>

Hei.

I 823.537.301.3 står det "to uttak pr. 2 m kjøkkenbenk for tilkobling av kjøkkenmaskiner mv.,"

Det betyr at minimumskravet for 3.9m kjøkkenbenk er en dobbelstikk?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![joachim112](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/13edae/32.png) [@joachim112](https://forum.trainor.no/u/joachim112)\
**Post date:** [mai 31, 2025, 7:46am UTC](https://forum.trainor.no/t/uttak-kjokken/2549/2 "2025-05-31T07:46:00Z")

</div>

Nei, her må man inn med 2 doble uttak

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [juni 2, 2025, 6:03am UTC](https://forum.trainor.no/t/uttak-kjokken/2549/3 "2025-06-02T06:03:00Z")

</div>

Joachim har rett.

Til og med 2 meter kjøkkenbenk skal ha minst to stikkontaktuttak (to enkle eller en dobbel), og deretter minst to uttak pr 2 meter kjøkkenbenk utover dette.