Koblingshuset er utformet slik innvendig at det ikke er plass til å avmantle kabel inni huset. Dette er jo egensikre kretser, og spørsmålet er om det kan brukes gland hvor man avmantler kabelen i gland'en i stedet for å bruke through-gland som er mest vanlig. Dette for å spare plass inni "huset".

Vi snakker sone 2, men det brukes sone 1 utstyr

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)
#### Post date: [april 29, 2026, 12:45pm UTC](https://forum.trainor.no/t/valg-av-gland-i-koblingshus-for-endebryter-med-namur/10264/2 "2026-04-29T12:45:00Z")

</div>

Ikke noe problem, og fornuftig dersom det er metallkapsling, ellers må armeringen/ nippelen "bondes" til struktur/ jord.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [juni 15, 2026, 12:41pm UTC](https://forum.trainor.no/t/valg-av-gland-i-koblingshus-for-endebryter-med-namur/10264/3 "2026-06-15T12:41:26Z")

</div>

Dette emnet ble automatisk lukket 2 dager etter siste svar. Nye svar er ikke lenger tillatt.