# Valg av vern i tavler for ikke-sakkyndig betjening

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/valg-av-vern-i-tavler-for-ikke-sakkyndig-betjening/10519>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [november 11, 2026, 2:13pm UTC](https://forum.trainor.no/t/valg-av-vern-i-tavler-for-ikke-sakkyndig-betjening/10519 "2026-11-11T14:13:32Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Isak\_123](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/i/8e7dd6/32.png) [@Isak\_123](https://forum.trainor.no/u/Isak_123)\
**Post date:** [november 11, 2026, 2:13pm UTC](https://forum.trainor.no/t/valg-av-vern-i-tavler-for-ikke-sakkyndig-betjening/10519/1 "2026-11-11T14:13:32Z")

</div>

Jeg ser ofte vern/lastbrytere merket med IEC / EN 60947-1, IEC / EN 60947-2 eller IEC / EN 60947-3 plassert i fordelinger for usakkyndig betjening. hva gjelder her? Er det greit å montere hvilken som helst størrelse lastbryter i en fordeling for usakkyndige så lenge forankoblet vern er mindre eller lik 125 A? jeg ser også at NEK 400 sier at man kan benytte 60947-2 såfremt de tilfredstiller krav i NEK EN 60898. hvilke krav er det, kan kun utstyr merket NEK EN 60898 eller utstyr avtalt etter anvisning fra produsent monteres i fordelinger for usakkyndig betjening?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [november 12, 2026, 6:19am UTC](https://forum.trainor.no/t/valg-av-vern-i-tavler-for-ikke-sakkyndig-betjening/10519/2 "2026-11-12T06:19:28Z")

</div>

Overstrømsvern i samsvar med NEK EN IEC 60947-2 kan bare benyttes i utgående kurser om alle krav i NEK EN 60898/NEK EN 61009 er ivaretatt, med unntak av strøm-/tid-karakteristikkene B, C og D. Dette kommer fram av avsnitt 810.530.4.301 i NEK 400:2026. Vern i samsvar med andre deler av NEK EN IEC 60947-serien kan **ikke** benyttes i skap og tavler for usakkyndig betjening.

Dette betyr at for eksempel automatsikringer med K-karakteristikk kan inngå i skap og tavler for usakkyndig betjening. Det åpner også for motorvern iht. NEK EN 60947, så lenge dette er beskrevet av produsent.

Avsnitt 810.530.4.301 i NEK 400:2026 begrenser dessuten størrelsen på overstrømsvern til maksimalt 125 A på utgående kurser, og maksimalt 250 A på kurser som forsyner tavla.