Er det krav om jording på baderomsgulv eller armering dersom man har nexans kabel som er skjermet med metallisk kappe?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [desember 14, 2020, 10:38am UTC](https://forum.trainor.no/t/varmekabel-armering-og-jording/2726/2 "2020-12-14T10:38:57Z")

</div>

Nei, ref. avsnitt 753.411.1 i NEK 400:2018.

Dersom en varmeenhet er levert uten en jordet ledende skjerm fra produsenten, skal det anordnes med en egnet ledende overdekning på stedet, for eksempel et metallisk nett med maskestørrelse ? 30 mm for gulv- og takoppvarmingssystemer, og ? 3 mm for veggoppvarmingssystemer. Den ledende overdekningen skal kobles til beskyttelseslederen i den elektriske installasjonen.