# Varsling osv i sikringskap

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/varsling-osv-i-sikringskap/424>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [juli 23, 2024, 8:39am UTC](https://forum.trainor.no/t/varsling-osv-i-sikringskap/424 "2024-07-23T08:39:00Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![erik-johan.henriksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/e/ccd318/32.png) [@erik-johan.henriksen](https://forum.trainor.no/u/erik-johan.henriksen)\
**Post date:** [juli 23, 2024, 8:39am UTC](https://forum.trainor.no/t/varsling-osv-i-sikringskap/424/1 "2024-07-23T08:39:00Z")

</div>

Hei! Er det krav om varsling på utslått overspenningsvern om dette er montert i sikringskap. Iflg. NEK 400-2022 823.534.302. Står det at overspenningsvern montert i tks skal ha egnet varsling I sikringskap eller annen egnet plass.

Dersom det monteres overspenningsvern i sikringskap under rehab, skal dette da ha akustisk og/eller visuel varsling?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [juli 23, 2024, 7:01pm UTC](https://forum.trainor.no/t/varsling-osv-i-sikringskap/424/2 "2024-07-23T19:01:00Z")

</div>

Nei. Kravet i 823.543.302 gjelder kun når overspenningsvernet er montert i TKS-skapet.

Dersom overspenningsvernet er montert i sikringsskapet inne, er det ikke krav til varsling. MEN det betyr ikke at det er forbudt. Jeg tror det er lurt likevel :)