Er det kun i bolig det er krav til varsling ved defekt overspenningsvern?

Tenker om det er krav ved f.eks. mindre industribygg

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [april 24, 2024, 6:09am UTC](https://forum.trainor.no/t/varsling-overspenningsvern/548/2 "2024-04-24T06:09:00Z")

</div>

Kravet er gitt i NEK 400-823.534.302, og gjelder altså for boliger. Det er imidlertid fornuftig å følge dette kravet (gi anbefaling til kunden) også for tilknytningsskap tilhørende en næringsinstallasjon.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Olav.Fossdal](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/dbc845/32.png) [@Olav.Fossdal](https://forum.trainor.no/u/Olav.Fossdal)\
**Post date:** [april 24, 2024, 2:46pm UTC](https://forum.trainor.no/t/varsling-overspenningsvern/548/3 "2024-04-24T14:46:00Z")

</div>

For næringsbygg med SD-anlegg kan et godt alternativ være å koble signalkontakten på overspenningsvernet opp mot SD-anlegget. Da vil man også få en loggføring på når overspenningsvernet har slått ut.